欧姆龙cp1e
-n40dr-a能控制步进电机吗
答:
欧姆龙cp1e
-n40dr-a是继电器输出的,不能控制步进电机,除非步进电机是那种有信号就运行的那种,如果想用高速
脉冲输出
,请使用cp1e-n40dT型的,晶体管输出的。
自学
欧姆龙cp1e
plc,买一个什么型号的好
答:
推荐
CP1E
-N30DT-A,理由如下:1、交流型电源,使用方便,而且自带24VDC电源端口,可提供给IO电源使用 2、晶体管输出型,有
脉冲输出
功能 3、自带两个可选扩展口,可以学习各种外部通讯功能
欧姆龙
plc(
cp1e
型) 2秒或者多秒时钟
脉冲
怎么弄的? 自带的只有0.1秒,0...
答:
上电之后,T1计时开始,同时在T1计时期间,T2不计时,T1计时期间控制一中间变量M1=1。T1计时结束,T2开始计时,同时T2计时期间,确保T1不计时,即T2计时期间M1=0,直到T2计时结束,T1才开始计时 如此往复,M1即是你所需的2秒
脉冲
,1秒=,1秒=0 手上没有
欧姆龙
软件,以AB的软件做例子,见下图,T1....
欧姆龙cp1e
PLC 上面两
接口
1个是RS232 1个是连接USB的 各有什么功能...
答:
USB是编程
接口
,连接个人电脑的,用来上载/下载程序 RS232是串口通信口,与其它设备通信的,比如触摸屏
欧姆龙plc CP1E
-E40DR-A了解
答:
CP1E
-E,是
欧姆龙CP1
系列基本型PLC。40点plc,24输入点,16
输出
点。DR表示PLC为继电器型。A表示为PLC电源为220V。
欧姆龙CP1E
-E30与CP1E-N30有什么区别呀!朋友们
答:
没有时钟,没有脉冲输入,没有
脉冲输出
,还有一点就是E系列不可以接通讯。
欧姆龙CP1E
-E40R-A PLC的
输出
模块的+,-接线柱是模块的24V输出,还是需要...
答:
看一下
输出
模块的24V输出,能输出多大的电流.你带的负载 总的电流是多少. 不超过输出模块24V的电流就不需要外接外部直流电源.
欧姆龙CP1E脉冲
问题,CPU是N40。按照手册上的例子。用了一个SPEED
输出
指 ...
答:
PLC设置里
脉冲输出
0那里 限制输入信号 改成NO吧 估计是一直默认NC,程序以为撞限位,一直禁止脉冲输出
欧姆龙CP1E
的接线图是沈阳的
答:
输入端:PLC的COM接24V开关电源的0V的话,然后对应的每个输入点对开关电源的 24V都是有效 的,当输入点和 24V接通时,对应的输入指示灯将会点亮。
输出
端:PLC的输出端的每个COM,都会对应自己的输出点,看你的PLC型号是继电器输出型的,说以可以任意控制直流或交流,没有极性的区分,只要是要控制的...
请教大神,
欧姆龙CP1E
输入灯可以亮,
输出
灯不亮。怎么解决?
答:
那肯定是你的程序有问题的,PLC本身是没有问题的,你仔细看看你的逻辑是不是对的!比如存在线圈双
输出
的问题的,或者同时存在置位和复位的问题