脉冲指令(CP1E-na) 刚接触欧姆龙,脉冲控制回原点 最好有示例...
答:
有个专门的原点查找指令呀,具体是什么不记得了。只要接入一个原点信号(一般是伺服内部的一个信号,一圈接通一次)一个近原点信号(外部的感应器),然后在软件上设置原点查找方式(有好几种,手册上都写的很很详细,我用的是
CP1H的
,你找不到就找CP1H的资料,也可以打免费的技术支持热线,他们会很...
欧姆龙CP1H
PLC
浮点运算问题
答:
一般在
PLC
里面是不计算浮点运算的,都是用整数。在屏幕上显示的时候再小数点向后移动6位。
欧姆龙cp1h编程
定时器用法
答:
应该是1秒定时器,直接在开发平台上拖进去就有了啊
CP
M1A系列的有哪些型号?
答:
CPM1A-DA041
模拟量
输出单元,4路 分辨率1/6000\x0d\x0a26. CPM1-CIF01 RS232 适配器\x0d\x0a27. CPM1-CIF11 RS422 适配器\x0d\x0a28. CPM1A-CIF12 RS485 适配器\x0d\x0a29. CQM1-PR001-E 手持
编程
器 电缆长度2米\x0d\x0a\x0d\x0a
欧姆龙PLC
--CPM2A 系列产品型号 \x0d\x0a1...
欧姆龙PLC CP1H
-XA40DT-D报警F7,ERR/ALM灯闪烁是怎么回事?烦请高手解决...
答:
1、故障现象:通电后ERR灯闪烁,7段码显示00F7,电池低电压故障。2、故障原因:(1)电池使用时间过长,电量不足;(2)产品使用环境不良,电池漏液损坏;(3)电池未可靠安装;(4)电池供电至数据内存芯片,由于存放或使用环境不良造成数据内存芯片腐蚀,或由于静电或电磁干扰造成芯片损坏,导致电池电量...
怎么理解
PLC
指令的含义?我是电子信息工程专业的,只有模电和数电的基础...
答:
PLC
底层的东西都做好了,利用厂家提供的指令可以快速可靠的开发自己的程序,当然,PLC主要用于工业用途 。2.上面说的是逻辑控制 。对于
模拟量
控制,选用ad模块,也有
的plc
集成有ad口,像
欧姆龙cp1h
系列plc ,利用指令从模拟量对应通道读取ad转换数据,根据需要进行标度变化转换成物理量即可 。3.对于伺服定位...
用
欧姆龙
(
CP1H
)控制4个台达伺服
答:
首先,
CP1H
是小型
PLC
,最多只能控制4根轴,不可以实现直线'圆弧累的插补,插补一般用运动控制器。其次,搞清楚你的目的是定位还是真的要插补,定位的话简单多了,简单的插补也可以
模拟
,真正复杂的插补,还请移步运动控制器。个人见解,这不是道百度题啊,这是道现金题......
欧姆龙PLC
,
CP1H
型号的,这里的端口0指的是PLC输出端的100.00吗?
答:
是的,看你的控制数据而定,CW/CCW可以计100.00和100.01所产生的正负脉冲串,如果是脉冲输出方式,就是记录100.00的单脉冲,而100.01是作为方向控制点的。
欧姆龙plc CP1H
-X40DT-D是多少内存
答:
编程
软件里面新建工程,选择CPU类型时选择
CP1H
X40DT-D型,在下面的框框可以看到内存大小的。程序内存为20K步,其中应该是已经包含了注释空间。
CP1H欧姆龙plc
中W是什么意思?
答:
W:WorkMemory ,即工作寄存器,你也可以认为是中间寄存器。