33问答网
所有问题
当前搜索:
水泵专用变频器怎样调压力
app510
变频器怎么
能实现控制
水泵
恒压供水
答:
1、首先通过
变频器
控制泵电机的转速,2、其次实现管路内水
压力
的调整,避免管网压力超限,管道破裂。3、最后通过内部的PID控制算法,
调整泵
电机的运行速度,从而实现管路压力的调整。
...远传
压力
表与
变频器怎样
接线,参数
怎样调整
。
答:
用7.5千瓦
变频器
带
水泵
作恒压供水设备,远传
压力
表与变频器接线要看压力表的输出模拟量是DC0-10V还是DC4-20mA的信号了。在变频器上
设置变频
信号输入选择与远传压力表相适应的拿一个参数即可。
森乐
变频器
sv8使用说明
怎么
把
压力
加大
答:
如果您的
变频器
已经连接气泵或者
水泵
之类的负载,可以通过调节转速把
压力调
大。不过一般不会直接调变频器,都是通过
调节压力
传感器实现调压的
三菱
变频器
在恒压供水中的参数是
如何设置
的?
答:
就
设置
你的工作控制方式模式,频率以及最大频率,制动时间什么的,其它的像增益这些主要是
调节
用的。
变频器
能不能根据管道的
压力
自动调速?
答:
维持管网水压稳定。
变频器
二、实现过程
压力
传感器装供水管网上,将压力值转换成 0~10V 电压信号(或 4 ~ 20 mA 的电流)。变频器实时采集压力表反馈信号值,经 PID 运算后输出频率值,调控
水泵
电机转速,实现供水压力恒定。三、硬件需求 压力传感器(或远传压力表) 1 只、变频器 1 台。
需要
压力
3公斤,易能
变频器
参数
怎么调整
?
答:
硬件方面你需要在现场装一台
压力
变送器(量程0-1Mpa)为
调节器
(或PLC)提供一个4-20mA的现场信号,再由调节器(或PLC)经运算后输出一个4-20mA的控制信号给
变频器
, 这样变频器根据这个控制信号来调节电动机的转速从而控制风机或
泵
打到现场所需压力。变频器参数
设置
根据风机或泵类一项对应说明书设置。
三菱
变频器
e700控制恒压
水泵怎么
接线和调那么参数
答:
首先要搞清
压力
传感器的输入类型,是电压输出还是电流输出。然后设定变频的启动信号和频率给定来源,可以参考说明书。确认好了就可以根据传感器的输出线接到
变频器
的控制端子排的相应端口。希望对你能有所帮助。
怎么
用艾默生
变频器
用远传
压力
表控制
水泵
?
答:
达到不仅开关控制
水泵
,还能软起软停水泵的效果。至于接线,比较简单,PLC的接点接到
变频器
启动停止接点即可。当然,水泵保护另有电路完成。逻辑控制都由PLC完成。注:不宜用远传
压力
表的触点直接控制变频器。首先触点有抖动,会损坏变频器,其次接点数量不够。
水泵压力
开关
怎么
控制
变频器
答:
水泵变频器怎么调压力
水泵转速改变,就可以改变出水压力。调节变频器的运行频率,频率越高泵转速越高压力就越高,变频器的操作方法只有看说明书
无塔供水
变频器怎么
调试,怎么使用。
答:
当用户用水量小于一台水泵出水量时,控制系统根据用水量的变化有一台
水泵变频调整
运行,当用水量增加时管道系统内
压力
下降,这时压力传感器把检测到的信号传送给微机控制单元,通过微机运行判断,发出指令到
变频器
,控制水泵电机,使转速加快以保证系统压力恒定,反之当用水量减少时,使水泵转速减慢,以保持恒...