消防
水泵
是否应设过载保护呢?
答:
设备损失与火灾损失相比微不足道。但在工程实际中甚至在一些标准施工图集,包括高校现行教材中所介绍的消防
水泵
电气图上,消防水泵电路仍然加上了过载保护切断电器,如《建筑电气安装工程图集》JD13-318页“高层建筑消防系统全电压启动消防水泵控制装置图(二)”。这显然不符合
规范要求
。
机械设备安装
规范
答:
第9条
泵试运转
前,应作下列检查: 一、原动机的转向应符合泵的转向
要求
; 二、各紧固连接部位不应松动; 三、润滑油脂的规格、质量、数量应符合设备技术文件的规定;有预润要求的部位应按设备技术文件的规定进行预润; 四、润滑、水封、轴封、密封冲洗、冷却、加热、液压、气动等附属系统的管路应冲洗干净,保持通畅;...
水泵
检查
试运转
记录怎么填写
答:
试运转记录应包括:一、外部管道阀门安装是否满足
要求
检查记录。二、系统管网清冼与否记录。三、外部电控系统检查记录。四、水泵灌泵排气操作记录。五、水泵转向检查记录。六、
试运转水泵
进出口压力、流量记录、电机运行电流记录。七、运转过程中水泵的噪声情况、电机温升情况记录。八、另外还要对水泵所
运行的
...
水泵
接合器安装
规范
答:
安装完成后,要进行
水泵
接合器的检测和
试运行
。检查接合器连接是否紧固,无漏水现象,同时检查水泵系统的运行情况,确保正常工作。注意事项:1.安装过程中要注意操作
规范
,确保安全。如需进行高空作业,要采取相应的安全措施,防止人身和设备的意外伤害。2.遵循水泵接合器的安装说明和使用手册,确保正确操作...
一般水电站的
试运行
期限有没有规定?在哪个
规范
里有规定?
答:
试运行
期限有规定。机组启动试运行应按照DL-T-507-2002和经机组启动验收委员会批准的机组设备启动试运行试验文件进行。《水轮发电机组启动试验规程》第9条规定:发电机组72小时带负荷试运行和30天考核试运行。
水泵
接合器安装
规范
答:
安装完成后,要进行
水泵
接合器的检测和
试运行
。因此,我们认为,还是不要提倡用手报来代替消火栓按钮启动消防
水泵
。 消防泵的定期维护保养尽管
规范
、规章明确
要求
消防设施、器材应当定期维护保养,但是目前消防水泵都不能做到定期试机
运行
,天长日久导致泵体卡死、锈死,以至火灾时不能发挥应有的作用。10月25日广州日报就以《50万元消防设施为何滴水喷不出》为题披露了...
轴流
泵
装置的启动与停机分哪几步进行?
答:
轴流
泵
起动搡作:1、起动油泵.注意泵轴的转向是否正确。2、注意压力表及真空表读数.起动后当压力表及真空表的读数经过一段吋间的波动而指示稳定后. 说明泵内已经上液,油泵迸入正常输油作业。3、注意转动时有无不正常的声响和振动。4、在泵进入正常输油作业前即自吸(或扫舱)过程中,应特别注意泵内...
求深井
泵
方面的知识和教程,刚毕业在公司搞这个项目,碰到很多问题,求大 ...
答:
多数的电机更换线圈多数都是定子和外壳一起操作的,按照道理15千瓦的电机嵌线操作时外壳对操作影响不大,关键是制作一个简易架子以方便嵌线。