答:
汇川
md200
变频器参数设置
如下:主频率命令源F0减03等于2、最大频率F0减10等于设成想要
电机
运行的最高频率、上限频率源F0减11等于1、上限频率F0-12等于设成想要运行的最高频率。
汇川
md290
变频器
正反转
设置
答:
题主是否想询问“
汇川
md290
变频器
怎么正反转设置”?步骤如下。1、按接线图将线连好后,启动电源,准备设置变频器各参数。2、按“MODE”键进入
参数设置
模式,将Pr.79设置为“2”:外部操作模式,启动信号由外部端子(STF、STR)输入,转速调节由外部端子(2、5之间、4、5之间、多端速)输入。3、...
汇川
md300a
变频器电机
速度
设置
步骤
答:
当dcs或者Plc输出4到20毫安,
变频器
进行接收后,进行相关调速,采用端子调速,在
参数设置
时,调速方式选择控制端子,可以根据变频器参数的最大和最小转速的限制来改变4到20毫安所对应的转速。3、最后通过485通讯进行调速,目前市场上大多数变频器都具有485通讯功能,通讯端子可以连接dcs或者Plc,上位机,等...
汇川变频器
正反转
参数设置
代码
答:
设0是正转,设1是反转。根据查询汇川相关信息得知,
汇川变频器
正反
参数设置
代码设0是正转,设1是反转。1、首先以汇川itd500变频器为例。2、其次bf06就是正反转参数设置,设0是正转,设1是反转。
汇川
3000
变频器
正反转
设置
答:
1、首先,以
汇川
itd500
变频器
为例。2、其次,bf06就是正反转
参数设置
,设0是正转,设1是反转。3、最后按照设置进行操作即可完成设置。
汇川变频器
过载电流
参数设置
答:
汇川变频器
过载电流
参数设置
方法如下:汇川变频器过载电流参数设置选择“过载保护”项进入一种形式:选择输入过载定值倍率。过载定值倍率范围为100-700%,只需输入100-700间数字即可,变频器会根据设定的额定电流In和过载倍率自动计算后对
电机
进行过载保护。各变频器进入菜单及菜单模式不一样,常用变频器过载...
汇川
380
变频器
多段速
设置
答:
通过上下键设置等。1、设置多段速的数量和设定每个速度点的频率和时间(或速度百分比),可以通过上下键分别进行速度点的设定。2、确认好所有
设定参数
,退出
参数设置
模式,让
变频器
工作在多段速模式。
汇川变频器
怎么
设置
恒压供水
答:
恒压供水
变频器
(
汇川
系列)
设置
方法如下。1、PO-01设为2,V/F控制。2、PO-02设为1,端子命令通道,如果是面板控制,则不需要改。3、PO-03设为8,PID。4、根据
电机
铭牌设置P1-00~P1-05这五个
参数
,具体见说明书内列举的含义。5、P6-10改为1。6、PA-01设置时根据压力来设置,如:压力表的...
汇川变频器
不用模拟量控制怎么
设置
答:
变频器是用来改变交流电机供电的频率和幅值,因而改变其运动磁场的周期,达到平滑控制电动机转速的目的。那么我们该如何设置变频器的参数呢?具体步骤如下 1、控制方式 2、最低运行频率 3、最高运行频率 4、载波频率 5、
电机参数
6、跳频 变频调速恒压供水
变频器参数设置
:1、系统的水压反馈信号P2, 接...
汇川变频器
怎么改
参数
???
答:
要改
设置
的。比如
汇川变频器
,MD380系列,与此相关的设置有:F0-02,命令源选择设为1,端子命令通道。F0-03,主频率源选择,设为6,多段速。如果没有辅助频率源,F0-04~07可不必管它。F3-02~F3-08,各段速频率(和电压)。F4-00~F4-09,端子Dl1~Dl9的功能选择。设置为12~14。F8-00~F8-...