我国城市
污水处理
厂运行存在问题及解决对策研究?
答:
污水厂
设计
规模滞后于人口经济增长速度,污水厂
处理能力
不足,出现超负荷运行现象。1.2进水水质水量波动较大,与设计值不符污水厂原水水质和水量是影响
污水处理
工艺运行稳定性的重要因素。我国城市污水厂进水水质水量波动较大,部分污水厂进水负荷波动幅度可达到-47%~4%。上海白龙港污水厂进水BOD5日平均浓度波动范围为14~...
...工艺处理小区污水毕业
设计
,某小区生活
污水处理站
日处理量为400m3/...
答:
小区污水系统的
处理能力
,各国并无统一的限定。前苏联曾建议单个构筑物的处理能力不宜超过1400m3/d,美国则把处理能力限定在3785m3/d的范围内。根据我国情况,建议把污水量在4000m3/d以下的处理厂定义为小区
污水处理
厂。 小区污水不同于城市污水(常包括部分工业
废水
),属于生活污水范畴。其水质水量特征可概括为:水质...
猎德
污水处理
厂的猎德污水处理厂
答:
该厂分三期建设,一期工程于1991年立项,1999年正式投产,
设计
日
污水处理能力
22万吨,采用AB两段吸附降解生物处理工艺,工程总投资约12亿多元人民币(包括二期工程部分项目);二期工程于2002年4月动工,2003年10月通水运行,设计日污水处理能力22万吨,采用组合交替活性污泥法处理工艺;三期工程于2004年动工...
如何解决城市
污水
厂能耗过高问题?
答:
据统计:截止到2012年3月底,我国已有3340座城市、县
污水处理
厂正常投入运行,总
设计处理能力
已达到1.43亿m3/d[1]。但是由于城镇污水产生量仍不断增加,污水处理厂的建设数量越来越多,污水处理率也越来越高。但是污水处理属能耗密集型行业,过高的能耗严重阻碍了我国城镇污水处理厂的建设和管理,加剧了...
如何计算
污水处理
厂的处理率
答:
污水处理
厂的处理率一般可以分两个层次理解,一是指污水处理厂的处理负荷(如
设计处理能力
为2万吨每天的污水处理厂,实际进水为1万吨每天,那么它的处理率为50%),二是指污水中各污染因子的去除率。第一层次的问题比较简单,下面就第二层次问题表述如下:污水处理厂污水中污染因子的去除率是个比较复杂...
当实际污水流量低于
设计
值时的
污水处理能力
问题
答:
安装后不调试的话工程就不能交付吧。一般城镇
污水处理
厂都有这样的情况,实际进水流量比
设计
流量要小很多。这种情况下系统运行起来比较困难,但不是不可以的,可以每天进水,但不排水,以维持生化系统的正常运行,但
污水站
调节和储蓄污水的
能力
不大,或者说没有这种说法,只进不排只是为了维持生化系统而已...
污水处理
相关问题
答:
去除BOD的能力——BOD5的负荷量为0.15kg/ (kgMLVSS•d)从字面上kgMLVSS•d应理解为——每天1kg的生化悬浮固体混合液的污泥的单位量,并非其浓度MLVSS。做为实际上的正式的设计应将这一概念搞清楚;做为练习可姑且做上述的理解。
设计污水处理能力
为10000m^3/d,日处理需BOD5量=(200...
污水处理
厂进水太大,超过
设计处理能力
,数据超标算不算违法?
答:
如果处理水量超过
设计能力
,需要增加设备的,有很多一体化的
污水处理
设备,建议考虑,如果没有达标被排放,且被环保局发现或者周围人们举报,结果是非常大的,甚至建设这个污水处理的甲方也会被责任,现在就是这么严
污水处理
厂处理级别是怎样划分的?
答:
现代
污水处理
技术,按处理程度划分,可分为一级、二级和三级处理,一般根据水质状况和处理后的水的去向来确定污水处理程度。1、一级处理 主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质,物理处理法大部分只能完成一级处理的要求。经过一级处理的污水,BOD一般可去除30%左右,达不到排放标准。一级处理属于二级...
一体化
污水处理
设备的
处理能力
与尺寸的关系
答:
的尺寸的设备一般
处理
量也大,但是这个不是绝对的也要看工艺、设备有效容积。有些工艺要求停留时长比较长的,这个得具体计算的。环保公司都有自己的一套算法。