消防压力开关
跟流量计
怎么
换算?
答:
这意味着当系统检测到的水流速达到5L/s时,流量开关应发送信号
启动消防泵
或其他响应设备。喷淋系统:喷淋头的启动流量是1.33L/s。因此,喷淋系统的流量开关通常设置为在检测到等于或大于一个喷头开启的流量(即1.33L/s)时启动。
压力开关
设置:
消火栓
室内压力开关:
启动压力
为1.14MPa(请注意,这里的1...
消防压力开关
求接解, 没有模块
答:
压力开关
接输入模块,就是一个开关量接口。消防主机接收到信号后用编好的联动程序自动
启动消防泵
控制柜。但也有管理严的规范压力开关直接起泵,不需要经过主机。这是我昨天消防验收支队提出的问题,
新消规
消防泵
房低压
压力开关怎么
设置
答:
必须设
压力开关
。《消防给水及
消火栓
系统技术规范》(GB 50974-2014)11.0.4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动
启动消防水泵
。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。11.0.5 消防水泵应能手动启停和...
调试和检测消防泵时应采用什么
启动消防泵
方式
答:
最好是采用自动方式启泵,观察水流指示器、
压力开关
、报警阀和
水泵
的信号反馈。有水喷淋的话直接开末端试就可以了。
2015新消防法对
消防水泵
的控制要求
答:
5、消防水泵应具备手动启动、停止和自动启动的功能。6、稳压泵的控制应由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压泵自动启停泵
压力开关
或压力变送器来完成。在消防给水分区供水采用串联消防水泵时,上区消防水泵应在下区消防水
泵启动
后再启动。7、当工频
启动消防水泵
时,从接通电路到水泵达到额定转速的时间不...
消防泵
上面安装的
压力开关怎么
接线
答:
空开上面接进线,下面出线接接触器上面主触头,接触器下面主触头接
水泵
。然后
压力开关
的常开那一组,(只用两个接线柱)一个接空开下面的火线,另一接线柱接接触器的A1,接触器的A2接空开下面的零线,就行了。但我们一般是就接在接触器的上面两个点上,这里给你说要接在空开下面,主要是为了表达清楚...
喷淋
泵
的
启动
方式有几种
答:
2. 中控室的启动方式属于直拉线启动,直接硬线接到消防泵的启动线路上,因此应不受手动或自动状态的影响。3. 手动和自动状态应控制自动水喷淋
压力开关启动消防泵
。当水喷淋启动时,压力开关会自动报警,消防泵在自动状态下可以联动启动,而在手动状态下则不会启动。4. 中控室的按钮和
消火栓
按钮都不受...
消防泵
,喷淋泵有哪些
启动
方式XBD4/30
答:
消防泵
控制柜手动控制
启动
,控制室多线联动启动,控制室远程直接启动和
压力开关
和流量开关直接启动。
消防
喷淋系统中预作用阀和空压机
怎么
控制?
答:
预作用靠火灾报警系统里面的火警信号启动电磁阀,然后就是水流启动
压力开关启动消防泵
至于你说的空压机我们这得检测规范对它没有控制要求,你要想控制可以考虑在启动电磁阀的同时停止
低压
压力开关
是
消防泵
还是喷淋泵
答:
喷淋泵。
消防水泵压力开关
是消防喷淋系统中的主要部件,安装在消防喷淋系统的湿式报警阀中;消防压力开关的作用是当消防喷淋管道里的压力小于供水端压力时,压力开关会自动动作,并且将动作信号反馈回火灾自动报警系统主机上。控制主机收到信号
启动消防