33问答网
所有问题
当前搜索:
消火栓报警按钮接线图
手动
报警按钮
和
消火栓按钮
有什么不同?分别穿几根线?
答:
通俗的讲:消火栓启泵按钮按下去向主机报火警的同时可以启动消防水泵,并能接收泵运行的反馈信号。手动
报警按钮
,按下去只向主机报火警,有报警电话插口。手报穿两根信号线,需要电话插口还要另穿两根电话线。消报两根信号线必须的,启泵和反馈要看用的是哪家产品什么型号。\x0d\x0a一、
消火栓按钮
主要...
消防系统的消防
按钮
怎么与控制箱连接,应该用多少根线?
答:
一,
消防栓按钮
带指示灯4根线,不带灯2根线。二,名词解释:消火按钮表面装有一按片,当发生火灾启用消火栓时,可直接按下按片,此时
消火栓按钮
的红色启动指示灯亮,黄色警示物弹出,表明已向消防控制室发出了
报警
信息,火灾报警控制器(俗称报警主机)在确认了消防水泵已启动运行后,就向消火栓按钮发出...
消防控制系统中,
消火栓按钮
直接启泵要几跟线,怎么接?
答:
四根线或者六根线。
消火栓按钮
根据设计要求配置分为不带电话插孔型和带电话插孔型两种,不带电话插孔型需要接四跟线,两根启泵线接到消火栓泵控制柜,两根信号线接到火灾自动
报警
控制器,而带电话插孔型则多了两根电话线,接到消防控制中心的消防电话系统上。消火栓按钮是用于设置有消火栓水泵的建筑内,...
消火栓
中的手动
报警
起什么作用?
答:
内部一组动合触点可接现场的声光
报警
装置(触点容量DC24V,100mA)。装有两个发光二极管:一个用来显示报警状态;另一个作为消防、水栗启动回答 信号灯。检查时消防水泵应处于禁止动作状态。当设置
消火栓按钮
时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制...
有谁认识泰和安tx3152
消火栓按钮
接法吗
答:
Z1、Z2:与
报警
控制器信号总线连接,无极性。NO、COM:额定DC30V/100mA 无源输出端子,当
消火栓按钮
按下时,输出触点闭合信号,可直接控制外部设备。RET1、RET2:水泵启动回答信号输入端子,无极性。
消防火灾自动
报警
及联动系统图,这个
消火栓
箱
按钮
需要接几根线,都是什 ...
答:
根据产品情况和设计要求,自动
报警
系统的
消火栓按钮
接两总线主联动电源线或只接二总线,其动作信号作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,不直接启动消防泵。
海湾
报警
设备
消火栓
按扭穿几条线
答:
手动
报警按钮
一般与消防电话插孔在一起,所以一般是四条线。手报本身的两条是信号线,与烟感是相连的。另一组是电话线。
消火栓按钮
一般会有6条:按钮本身
海湾产品
消火栓按钮
几根
接线
答:
6跟线,一组(2根线)总线接
报警
控制器,一组(2根线)直接起泵线直接接水泵,还有一组反馈点灯线(2根线)接水泵,原理:当
消火栓按钮
被按下,通过总线将报警信号传送给主机,一组起泵线直接启动水泵,当水泵启动后,通过反馈线点亮消火栓的回答灯。
...里带电话插孔的
报警按钮
,声光报警器,
消火栓按钮
分别配几根管,谢谢...
答:
带电话插孔的手动
报警按钮
一般用1根20的管就可以了,所穿电线为: RVS2*1.5+RVVP2*1.0 声光报警器用1根20管,所穿电线为:RVS2*1.5+BV1.5*2
消火栓按钮
一般用1根管,当设计有直接启泵线时用2根,所穿线缆为RVS2*1.5,直接启泵线为BV2.5*4 ...
消防
按钮
的作用
答:
表明已向消防控制室发出了
报警
信息,火灾报警控制器(俗称报警主机)在确认了消防水泵已启动运行后,就向
消火栓按钮
发出命令信号点亮绿色回答指示灯。消火栓按钮与火灾报警控制器(报警主机)及泵控制箱的连接可分为总线制泵方式和多线制直接起泵方式。采用总线制泵方式时,消火栓按钮直接和信号二总线连接。