33问答网
所有问题
当前搜索:
消火栓老式按钮带24v灯吗
消火栓
报警
按钮
接5根线分别是什么线,分别都接到那里。谢谢
答:
4根线,分两组。一组报警,接信号线;一组启泵,可以直接启动
消火栓
泵,接启泵系统。1、控制线:无论有源还是无源,都是2线;2、起泵确认灯反馈线:2线。如果采用报警器点亮起泵确认灯,可以不设此线;如果是采用消火栓泵控制箱反馈点亮起泵确认灯,应设此线。
消火栓按钮
需要信号线,电源线,起泵线,一共几根,分几路管,麻烦了,急用...
答:
共6根,电源线、起泵线各2根同管敷设,起泵线并联接
按钮
起泵端子,电源线接指示灯或(+、-)端子、信号线接按钮另一常闭触点或(S+、S-)端子。 按钮有普通型和编码型两种,前者依第一种接线,且需加编码模块,后者按第二种接线即可。
消防栓箱一定要配置
消防栓按钮吗
?
答:
取下水枪拉转水带盘,拉出水带,同时把水带接口与
消火栓
接口连接上,拔动箱体内公里壁的电源开关,把室内消火栓手轮顺开启方向旋开,即能进行喷水灭火。麻质衬胶水带(20或25米),消火栓(DN65或DN50),水枪(φ16-19),指示红灯,报警
按钮
,消防泵起泵按钮,自救式消防软管卷盘(20或25米)。
消火栓按钮
寿命
答:
1000次。
消火栓按钮
寿命是1000次。消火栓按钮一般放置于消火栓箱内,其表面装有一按片,当发生火灾时可直接按下按片,此时消火栓按钮的红色启动指示灯亮,并能向控制中心发出信号。
请问消防高手:
消火栓按钮
的灯线指的是什么?
答:
其实就是
消火栓按钮
的直接启泵启泵线中的反馈线。当消火栓按钮被按下或玻璃破碎以后,启泵线接通,启动消防泵,消防泵启动后,反馈端子接通,位于消火栓按钮上的灯就亮了。
消火栓
箱的安装高度一般是多少?报警
按钮
安装高度是多少?
答:
2、尺寸1200×700×240,箱内包括室内
消火栓
一或二个、消防水枪一或二支、消防水带一或二盘;(单栓或双栓
消防栓
箱),箱体铁板厚度1.0mm。3、尺寸1500×700×240,箱内包括室内消火栓一个QZ19水枪一支、消防水带一盘、启泵
按钮
一只、干粉灭火器三具;消火栓箱厚度1.2mm。4、 尺寸1600×750×240...
消防手动报警
按钮
必须安装在消防箱里吗?
答:
不一定要安装在消防箱里,手动火灾报警
按钮
应设置在明显的和便于操作的部位。当安装在墙上时,其底边距地高度宜为1.3~1.5m,且应有明显的标志。在每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离不应大于30m。手动火灾报警按钮宜设置在...
非编
消火栓按钮
是否通用
答:
不通用。
消火栓按钮
都是独一无二的,不能通用。消火栓按钮放置于消火栓箱内,其表面装有一按片,当发生火灾时可直接按下按片,此时消火栓按钮的红色启动指示灯亮,并能向控制中心发出信号,不做为直接启动消防水泵的开关。
消防
按钮
线如何接
答:
消防按钮:1、一般消防按钮有四根线,两根硬线启泵,一对双绞线反馈信号。2、手动报警按钮:一般接两根信号线。3、带电话插孔火灾报警按钮:二根总线+二电话线
消火栓按钮
有多种接法:1、带地址消火栓按钮:二根总+二根启泵线+二根灯线 2、普通消火栓按钮:二根启泵线+二根进模块线+二根灯线3...
消火栓按钮
不闪灯,手动按钮也不闪灯,烟感在闪灯都在一个回路中啥原因...
答:
这几种控制方式不可能在同一个回路。而是相当于多个开关控制同一个报警灯。
棣栭〉
<涓婁竴椤
7
8
9
10
12
13
14
15
16
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜