消防
管道安装规范
答:
(3)消火栓给水系统与自动喷水灭火系统管道,当采用法兰连接时推荐采用螺纹法兰,当采用焊接法兰时应进行二次镀锌。(4)任何管段需要改变管径时,应使用符合标准的异径管接头和管件。(5)有关
消防
管道连接方式及相关技术要求可参照《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》中的有关规定。2、 沟槽式(...
室内
消防
管道安装规范
答:
4、警阀应设在明显、易于操作的位置,距地高度宜为1m 左右。报警阀处地面应有排水措施,环境温度不应低于+5℃。控制阀应有启闭指示装置,并使阀门工作处于常开状态。5、消火栓箱体安装在轻质隔墙上时,应有加固措施。箱式消火栓的安装应
栓
口朝外,阀门距地面、箱壁的尺寸符合施工规范规定。水龙头带与...
超市没有灭火器整改措施
怎么
回答
答:
有个
消防
改造方案样本,可以参考,预算就要看建筑原始消防具体情况才能计算了。 一、 设计编制依据 1.1 北京设计公司提供的设计
图纸
、说明 1.2《建筑内部装修设计规范》GB50222-95 1.3《建筑内部装修设计防火规范》GB50045-95 1.4《民用建筑照明设计标准》GBJ133-90 1.5《建筑内部装修设计防火规范》GB50045-95 1. 6《...
请问:
消防
工程项目经理要掌握哪些方面的知识?麻烦说具体一点,谢谢...
答:
不允许使用双阀双
栓
代替两股水柱的原因,
减压
稳压消火栓的类型及工作原理
消防
用气压给水设备的组件 常见消防气压给水装置中的错误设计及安装 建筑消防给水系统对稳压泵的配置要求 消防水泵供电的安全要求 对消防水泵自灌式充水的要求 常用灭火剂的主要灭火机理 常用灭火剂主要适用范围 石油及产品的火灾危险性分类 原油...
建筑
消防
工程电路
怎么
设计及施工
答:
1、
消防
线路的导线选择及其敷设,应满足火灾时连续供电或传输信号的需要。所有消防线路应为铜芯导线或电缆。2、火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路应采用耐压不低于交流300/500V的多股绝缘电线或电缆。采用交流220/380V供电或控制的交流用电设备线路,应采用耐压不低于450/750V的电线或电缆...
在
图纸
上让安装普通单
栓消防
箱的地方可以安装薄型单栓消防箱吗
答:
1、这是可以的 2、
图纸
上要求安装单
栓消防
箱,薄型单栓从消防上也能满足这个要求,所以是可以的,这里面的区别主要是施工上的区别
消防
管道安装。。
答:
3.6.5向上喷的喷洒头有条件的可与分支干管顺序安装好。其它管道安装完后不易操作的位置也应先安装好向上喷的喷洒头。3.7消火栓及支管安装:3.7.1消火栓箱体要符合设计要求(其材质有木、铁和铝合金等),
栓
阀有单出口和双出口双控等。产品均应有
消防
部门的制造许可证及合格证方可使用。3.7.2...
自动喷水灭火系统安装施工工艺一?
答:
喷洒头丝扣填料应采用聚四氟乙烯带。3.6.4节流装置安装:节流装置应安装在公称直径不小于50mm的水平管段上;
减压
孔板应安装在管道内水流转弯处下游一侧的直管上,且与转弯处的距离不应小于管子公称直径的2倍。3.7通水调试:3.7.1喷洒系统安装完进行整体通水,使系统达到正常的工作压力准备调试。3.7.2通过末端装置放水,当...
做
消防
工程需要学哪些东西或者考什么资格证?有的说需要考建造师,希望...
答:
不允许使用双阀双
栓
代替两股水柱的原因,
减压
稳压消火栓的类型及工作原理
消防
用气压给水设备的组件常见消防气压给水装置中的错误设计及安装建筑消防给水系统对稳压泵的配置要求消防水泵供电的安全要求对消防水泵自灌式充水的要求常用灭火剂的主要灭火机理常用灭火剂主要适用范围石油及产品的火灾危险性分类原油及产品的火灾危险...
厂房要
如何
安装
消防
设备?
答:
三、室内消火
栓栓
口处的静水压力应不超过80m水柱,如超过80m水柱时,应采用分区给水系统。消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时,应有
减压
设施;四、
消防
电梯前室应设室内消火栓;五、室内消火栓应设在明显易于取用地点。栓口离地面高度为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角;六、冷库...