某
消防应急照明灯具
上红色指示
灯亮
起,表示灯具处于( )状态。
答:
【答案】:A 根据《
消防应急照明
和疏散指示系统》GB 17945—20106.3.2.4,
消防应急灯具
用应急电源盒状态指示灯、模拟主电故障及控制关断应急工作输出自复式试验按钮 (开关或遥控装置),应设置在与其组合灯具外露面,状态指示灯可采用一个三色指示灯,灯具处于主电工作状态时亮绿色,充电状态时亮红色...
消防应急灯
不亮是
怎么
回事
答:
停电时如果应急灯不亮,大多是应急灯内部的电池失效,因为成本的原因,现在的应急灯多使用镍镉电池做的电池组,如果没有维护,上线几年后的故障率挺高的。适用于
消防应急照明
,是消防应急中最为普遍的一种照明工具,应急时间长,高亮度具有断电自动应急功能。
消防应急灯具
有耗电小、亮度高、使用寿命长等...
应急灯
接线方法
答:
平时/强启照明线的作用是:在非应急状态下,我们可以将此
应急灯具
作为普通灯看待和使用。非应急状态下,与双控开关S静触头1连接的导线处于有电状态,与双控开关S静触头2连接的导线处于失电状态。双控开关S(此双控开关非应急状态下其实是一个单联单控开关)可以实现此应急灯具的点亮和熄灭,打到静触头1...
应急灯
设置规范
答:
注:1、2种设置方式可在消防应急标志灯中增设消防标志牌。1 宜嵌顶或吸顶安装,当条件限制时可设置于走道侧面墙上,其底边距地高度宜大于2.5m。2 应根据环境合理选用具有防潮、防水、防尘、防爆、防震、耐腐蚀和抗机械损伤等防护类别和等级的
消防应急照明灯
。3 消防控制室、消防水泵房等发生火灾时仍需...
消防应急灯
一直响
怎么
办?
答:
或拔除电源插座,即可消除报警现象。2、查看是否碰触了,如果是这种情况,按动试验按钮就会解决,也有可能是经常断电,导致备用电池损坏,如果按动试验按钮还是不能恢复的话,那就是备用电池放电放光了,缺电造成的,严重的如果不满足30分钟
照明
时间的话那就更需要更换
应急灯
了。
消防应急灯
标准是亮多长时间
答:
1. 平面疏散区域的梁下宽度敏感区域、竖向疏散区域、人员密集的流动疏散区域以及地下疏散区域的
应急照明
,应至少持续供电30分钟。2. 航空疏散场所和避难疏散区域的应急照明,应至少持续供电60分钟。3.
消防
工作区域,包括消防控制室、配电室、水泵房等,应急照明应至少持续供电180分钟。
消防应急照明灯
是常亮的吗。?
答:
如果是
消防应急照明灯
,就是灯像两个大喇叭一样的,这种只有在切断电源后应急照明亮起,因为里面是蓄电池在工作。
消防应急照明灯
接线。
答:
消防应急灯的接线方式,可分为二线制和三线制的连接方法。二线制和三线制的
消防应急灯具
可共用一条专用的电源线。二线制消防应急灯具的接线方式。这种方法一般用于在消防应急灯具平时不作照明使用或24小时持续照明使用的环境(如:CED标志灯就属于这种类型)。在突然停电的情况下,消防应急灯具会自动点亮,...
消防应急照明灯
的消防应急照明灯常识
答:
(1)消防应急标示灯。其位置设在太平门顶部和疏散走道及其转角处距地面高度1m以下的墙面,采用单应急方式,火灾时由消防控制室发出信号接通。(2)
消防应急照明
回路。该回路的照明平时起正常公共照明的作用,可通过照明开关控制。火灾时能转入应急状态,直接接通应急疏散
照明灯具
,此时开关处于失控状态,消防应急...
应急灯
红色指示
灯亮
代表什么
答:
消防应急消防状态红灯亮,正常充电绿灯亮,黄灯是故障。
消防应急灯
不停闪烁原因:1、电池未装好(电池的连接线接触不良),电池短路或电池失效时,
应急灯具
面板部分的黄色故障指示灯以3Hz的频率闪烁,并且发送报警声音,以每分钟响一次,每次报警持续时间2-3秒钟。此时断开市电或排除故障后可以切断。2、...