33问答网
所有问题
当前搜索:
消防强启线是啥意思
应急配电箱系统图
答:
最上边那根接断路器的是直接引到应急灯上,或者你加一个墙壁开关,断路器合闸,应急灯手动启动。第二根线接接触器下端引到应急灯,第三根虚线是控制线,来自于
消防
控制室,控制室引来直流24V电源,启动24V中间继电器,从而使接触器动作,然后第二根线得电,
强启
应急灯。KA这里就是那个来自于消防控制室...
L ZFZD E5W541
消防
应急照明灯如何接开关
答:
看灯具的技术说明和接线图。自带蓄电池的应急吸顶灯,需要加控制开关时配双控开关,应有平时充电线、平时控制线、零线、接地线等接线端子,有
消防
备用电源时配双控开关,应急
强启线
和正常火线接入双控开关,控制线接入灯具。当灯具配带消防端子的声光控开关/人体感应开关等时,应急强启线接到灯具的相应...
有关应急灯是三线,增加
消防强启
变4线的问题。
答:
能看看吗?拍个图片!敏华有四条线的应急双头灯~~~普通双头灯肯定是不行的~~如果是应急支架,就是四条线~~~
强启
直接接到开关火线
消防
现场检测项目
答:
7、检测
消防
控制室的设置位置及明显标志、室内防火阀及无关管线(禁水)的设置、双回路电源的设置和切换功能;8、检测电梯的联动迫降功能、消防电梯的使用功能,三(五)方通话是否清晰。9、检测火灾应急照明和疏散指示标志的设置、照度、转换时间和图形符号;10、检测应急照明的
强启
和非消防电源的强切。
消防强启
时空气开关跳闸是怎么回事
答:
消防强启
时空气开关跳闸是短路或者开关误动作引起的。空气开关总跳闸有三种情况:1、负荷过大,可以换负荷大点的空开.2、线路哪里有问题,有线路接地了,或者线路碰头了,这需要专业人士检修了。3、家里的家用电器有问题,一个一个排除看那个电器有问题。空气开关跳闸解决方法:1、判断跳闸的空气开关是家中...
智能雷达红外线人体感应开关光控
消防强启
模块楼道吸顶灯,买的是低压...
答:
你如果买的是低压证大,应该没办法接在一块,如果真的需要,你要去买一个降压变压器
消防
强制点亮和
强启是
一回事吗
答:
不是
应急照明灯、安全出口指示灯、疏散指示灯分别穿几根电线?
答:
应急照明灯:通常情况下是3根或4根,具体看图纸要求。3根的时候是火线,零线和地线;4根有一根点亮应急灯线,具体根据应急照明箱的形式和要求做。疏散指示灯:三线的:火零地各一根;四线的:(灯具带蓄电池的):浮充线(火)、电源线(火)、零线、接地线。
...低速为三角型接法。
消防强启
如果同时启动了高低速,会怎么_百度...
答:
双速电机,高低速同时启动供电,会导致电机烧坏,同时损伤供电线路。
四线应急双头灯如何接施耐德ICT 2P 25A 250V交流接触器,做
消防强启
答:
开关上段接火线,下段出一根控制线到接触器A1端脚,接触器A2端脚接零线(中性线)。