33问答网
所有问题
当前搜索:
消防总线环形接线实例
消防
烟感线应该怎么布线?
答:
11.2.6 采用穿管水平敷设时,除报警
总线
外,不同防火分区的线路不应穿入同一根管内。11.2.7 从
接线
盒、线槽等处引到探测器底座盒、控制设备盒、扬声器箱的线路,均应加金属保护管保护。11.2.8 火灾探测器的传输线路,宜选择不同颜色的绝缘导线或电缆。正极“十”线应为红色,负极“一”线应为...
海湾
消防
设备手动
火灾报警
按钮怎么
接线
答:
秦皇岛海湾报警设备的手动报警按钮接线有下面两种 1、四个端子的 Z1、Z2:无极性信号二
总线接线
端子 K1、K2:无源常开输出端子 Z1、Z2:无极性信号二总线接线端子。K1、K2:额定DC30V/100mA无源常开输出端子,当报警按钮按下时,输出触点闭合信号,可直接控制外部设备。2、6个端子的 Z1、Z2:报警...
火灾自动报警中“
总线
”和“联动总线”这两个概念的区别
答:
1、
总线
回路上包含探测器、手报、声光以及模块等,即一个回路总共地址数不超过200。2、联动总线回路中的模块数量不超过100。现在的
火灾报警
控制器一般都是联动型,意思就是一个回路中的模块数量不要超过100 。
消防
利达
总线
隔离器怎么
接线
答:
这个不分正负极的直接串联在回路板道晖路之间的报警
总线
上即可。
消防
classA
环形总线
是不是必须手拉手穿线?
答:
不是必须的。这个需要根据具体品牌的设备,很多的品牌的设备都不需要手拉手连接的。
消防
弱电有几种线
答:
出线就只有一组广播线。
消防
弱电中的联动四
总线
分别是些什么线?联动四总线分别指:1、信号总线,用于连接探测器、手报等设备,当现场探测到火灾信号时通过信号总线传输给消防主机;2、控制总线,用于连接控制模块等,联动启动所控制设备如风机、防火卷帘等;3、电话总线,用于连接消防电话和电话插孔;4、...
消防
带电话插孔手动报警按钮怎样
接线
答:
这个就是,或者h端点接电话线,run等接电话线,s或者con等接信号线。
消防
工程什么是二
总线
? 看补充
答:
二
总线
工作模式是相对于以前多线制工作模式来说的。以前的探头,模块都是多线的,就是每个探头、模块都需要两根单独从
消防
控制室消防主机引出的线,10个探头就需要10组线,很麻烦,现在的探头和模块都是编码的,每个回路只需要一个从消防控制室引出的回路线,通常称为二总线(通常用双绞线),将智能的...
利达
消防
编码器怎样用
答:
“写”按键:按下后液晶第四位显示 p 字母。“读”按键:按下后液晶第四位显示 c 字母。“类型”按键:按一下后液晶第四位显示“L”或“E”或“3”或“4”或“7”或“9”。表示:“L”写类型 “E”读类型 “3”写
总线
漏电设备的“通道数”“4”读总线漏电设备的“通道数”“9”写...
北大青鸟3141模块怎么
接线
答:
北大青鸟JBF-3141输入/输出模块为编址型输出模块安装于现场,JBF-3141
消防
模块采用明装方式,步骤如下:●在安装位置将模块盒固定(使用M4螺钉),安装孔距为65mm;●探测
总线
采用ZR-RVS-2×1.0-1.5mm2双绞线;●将总线L1、L2端接在端子上,
接线
无极性;●可输出一组常开触点或常闭触点;●使用专用...