33问答网
所有问题
当前搜索:
消防感温探测器多少度报警
跪求高手指教
消防
末端
探测器
是如何
报警
的如烟感,
温感
,,主机是如何得知...
答:
现在的火灾报警系统基本都是总线型输出,报警都是两总线,联动为4总线。主机与探测器类报警设备两线连接,每个探测器设备均要编码,有地址,这样报警后主机即可知具体信息。广播等设备为联动类,一般厂家要通过模块与主机连接,模块也要有地址,这样主机有程序可实现某一
探测器报警
后联动启动其他联动类设备...
烟感和
温感
的
探测
范围是
多少
?
答:
烟感:层高不足12米,房间面积小于80平,烟感的最大保护面积是80平,保护半径是6.7米;层高高于6米不足12米,房间面积大于80平,烟感的最大保护面积是80平,保护半径是6.7米;层高不足6米,房间面积大于80平,烟感的最大保护面积是60平,保护半径是5.9米。
温感
:一个温感的保护面积为20平至30平...
感烟
感温
火灾
探测器
为什么闪红点
答:
感烟
感温
火灾
探测器
闪红点是因为在正常工作。根据感烟感温火灾探测器的构造原理,其电子器件中红色指示信号灯的具备三种状态:1、感应器正常工作时,红色指示灯闪亮,也就是“闪红点”的现象。2、感应器未工作或未接通线路时,红色指示灯不亮。3、感应器感应到火灾信号,已触发
报警
信号时,红色指示灯...
感烟
探测器
对电饭煲的蒸汽会不会有反应?
答:
用途不同。感烟探测器感应烟、粉尘、水气等,
感温探测器
是对
温度
的
探测报警
。两者都用于报警系统,作用不一样,安装要看保护场所的用途及防火等级等因素,并且要求设计院出设计,最后由
消防
部门验收,不可以随便安装或更改探测器类型。喷淋系统如果是预作用系统是要通过报警系统参加联动洒水灭火的;如只是...
船舶
消防
系统
答:
3.5 失火自动
报警
装置 干货船或专门装有爆炸品或易燃品的舱室及其邻近的货舱,均应设置失火自动报警装置。3.5.1
探测器
:3.5.1.1
感温
式探测器:按SOLAS公约要求,当温升率不大于1℃/min在空气
温度
低于54℃时不应动作,超过78℃时应立即动作。① 定温式 当被保护处所的环境温度达到或超过...
感温
电缆
报警
长度一米是什么意思?
答:
感温电缆
报警
长度是指使电缆
感温探测器
符合规定动作行性能要求所需的感温电缆的最短受热长度。如果是一米,就是指感温电缆置于所感应
温度
场内的最短长度一米。
喷淋
消防
自动测试时烟
感报警
,
温感
末报警是原因?
答:
送相关清洗设备厂家清洗后回装。二、因烟感或
温感探测器
自身电路故障而产生误
报警
,处理方法更换新的烟感或温感探测器。三、由于烟感或温感探测器的线路出现短路现象而产生误报警,处理方法对该故障点的相关线路进行查线,找出短路点进行处理。
用什么符号表示火灾
探测器
答:
用Y标示感烟火灾
探测器
,用W标示
感温
火灾探测器。1、火灾探测器是
消防
火灾自动
报警
系统中,对现场进行探查,发现火灾的设备。火灾探测器是系统的“感觉器官”,它的作用是监视环境中有没有火灾的发生。2、一旦有了火情,就将火灾的特征物理量,如
温度
、烟雾、气体和辐射光强等转换成电信号,并立即动作...
消防
系统中,烟感探头报火警信号,会联动现场哪些设备?
答:
联动设备有:声光、警铃、排烟防烟、电梯、强切、卷帘门等。烟雾探测器作为日常
报警
的常见设备,目前已经从单一的烟雾报警延伸到电气火灾监控探测器、
感温
火灾探测器及火灾
温度探测器
等产品,如果按布线方式来区分,则分为无线火灾烟雾探测器和有线烟雾探测器等,不管是哪一种探测器,对日常的火灾防范都起...
消防
烟感国家标准安装的间距是
多少
?
答:
1、烟感探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0. 5m 2、烟
感探测器
周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;烟感探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,3、并宜接近回风口安装,烟感探测器,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。4、在宽度小于3m的内走道顶棚,上安装烟感探测器时...