消防
手联动是什么意思?
答:
总线手控,是在主机上有一些按钮,可以设定这些按钮按下的时候控制现场设备启动,而这些设备连接的是总线控制模块,所以这种控制方式叫总线手控;另外一个是远程联动吧?远程联动就是一般我们说的直接控制或者叫多线控制,在
消防
系统里,对于一些重要的设备,如消防泵、喷淋泵、送风机、
排烟机
这些设备,消防...
17.5三相Y型异步电动机,
消防排烟
,正常
工作
电流是多少?请专业人士赐教...
答:
这个正常
工作
电流45-48a左右。这个正常
排烟
风机启动运行的电流相对稳定,根据线路连接方式和线路线径和长度,一般电流最标准的是46.5a。
消防
员机动
排烟机
操法操作方法
答:
这个现场将控制箱手动状态,然后启动启动按钮和停止按钮能启动和关闭风机,控制室远程控制启动和关闭能正常,
排烟机
入口的防火阀关闭可以停止排烟风机即可。
消防排烟机
手动启动接触器不
工作
答:
(1)交流接触器不动或动作不可靠可能原因 ①电源电压过低或波动过大。②操作回路电源容量不足或发生断线、接线错误及控制触头接触不良。③控制电源电压与线圈电压不符。④产品本身受损(如线圈断线或烧毁,机械可动部分被卡住。转轴生锈或歪斜等)。⑤触头弹簧压力与超程过大。⑥电源离接触器太远,连接导线...
请问有谁知道这个风机图怎么给
消防
预留接口。先谢谢了
答:
消防
车直接向管理系统送水,那水是有压力的。消防车连接水泵接合器,就相当于把消防车变成了一个大水泵,
工作原理
和作用是一样的。关于第二个提问,就像楼上那位说的那样,两种启动方式,但出于实际情况一般关一个开一个,但从消防安全的角度来讲,这是不完全符合消防要求的,不推荐使用。
上海中银大厦主要系统
答:
在消防安全上,大厦非常严谨。每层楼均设有消火栓和喷淋系统,而在5、32和33层的高低压变压器室,还配备了水喷雾系统。地下层的重要设施如发电机房、锅炉房和主副变电所则采用了先进的二氧化碳气体灭火系统。
消防排烟
和正压送风系统按楼层分段设置,充分考虑了超高层建筑的特殊消防需求,确保了紧急情况下...
在高层建筑中,机械
排烟
系统怎么样设置才能符合要求?
答:
超过280℃时能自行关闭的
排烟
防火阀;(14)机械加压送风防烟系统和排烟补风系统的室外进风口宜布置在室外排烟口的下方,且 高差不宜小于3m;当水平布置时,水平距离不宜小于10m。(15)排烟风机可采用离心风机或排烟专用的轴流风机;排烟风机应能在280℃的环境条件下 连续
工作
不少于30min;在排烟风机...
建筑问题
答:
9、
消防
篇设计说明包括:设计依据、工程概况、总平面、建筑及结构部分、消防系统、火灾自动报警及联动控制、防烟及
排烟
设计说明等。10、环境保护篇:设计依据、工程概况、设计的范围及设计原则、废水治理、废气治理、噪声治理、固体废物治理、环境设计(绿化、美化环境)。11、劳动安全卫生篇设计说明:设计依据、工程概况、...
家用中央空调厂家哪些怎样选购空调
答:
2.山东天乾空调设备有限公司是机电设备抗震支吊架系统及组合式水箱、中央空调设备及通风设备专业生产厂家,企业坐落于“九达天衢,神京门户”之称的山东省德州市经济技术开发区中大贝莱特集团,公司主营产品有:抗震支吊架、组合式水箱、中央空调系统及配套设备、净化空调系统及配套设备、通风
消防排烟
设备:...
消防
喷淋系统的
工作原理
是什么?
答:
二、开式
消防
喷淋系统的
工作原理
如下:1. 系统配备烟雾探测器,监测烟雾浓度。当浓度超过设定阈值,探测器报警。主机接收到信号后,启动声光报警器,并联动防
排烟
风机排烟。电磁阀打开,喷淋泵启动,开式喷头开始喷水。2. 系统通过温度感应启动,当温度达到特定值,系统开始工作。简介:消防喷淋系统是一种...