水池需设取水口(井),其与消防水池距离有要求吗
答:
供
消防
车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且
吸水
高度不应大于6.0m。取水口或取水井与被保护建筑物(
水泵
房除外)外墙的距离不宜小于15m。当出现市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于...
室外消火栓尺寸
答:
室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15L/s时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有两条进水管与室外管网或
消防水泵
连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量。同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每条水带的长度不应大于25.0m。室内消火栓的布置应保证...
管道循环泵与离心泵有什么区别?
答:
适用场合不同:管道循环泵适用于低流量、高压力、较小的管径和循环系统等场合,如冷却水循环、暖气循环等;而离心泵适用于大流量、低压力、较大的管径和一般输送系统等场合,如供水、排水、
消防
、农业灌溉等。结构形式不同:管道循环泵通常采用多级泵或齿轮泵的结构形式,而离心泵则采用单级或多级离心泵...
自动喷水灭火系统安装施工工艺一?
答:
3.4.1
水泵
安装:3.4.1.1水泵的规格型号应符合设计要求,水泵应采用自灌式吸水,水泵基础按设计图纸施工,
吸水管
水平管段上不应有气囊和漏气现象,与
消防
水池刚性连接时应加减振器。加压泵可不设减振装置,但恒压泵应加减振装置,进出水口加防噪声设施,水泵出口宜加缓闭式逆止阀。3.4.1.2水泵配管安装应在水磁定位找平正...
区内一次火灾的最大
消防
流量是多少
答:
8.6.5
消防水泵
房应有不少于两条的出水管直接与消防给水管网连接。当其中一条出水管关闭时,其余的出水管应仍能通过全部用水量。出水管上应设置试验和检查用的压力表和DN65的放水阀门。当存在超压可能时,出水管上应设置防超压设施。8.6.6 一组消防水泵的
吸水管
不应少于2条。当其中一条关闭时,其余...
消防
水池取水口的最小尺寸是多少?
答:
《
消防
给水及消火栓系统技术规范》图示 15S909(2018修正版)4.3.7 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:1、消防水池应设置取水口(井),且
吸水
高度不应大于6.0m。2、取水口(井)与建筑物(
水泵
房除外)的距离不宜小于15m。3、取水口(井)与甲,乙,丙类...
水泵
配件有那些
答:
水泵
开动前,先将泵和进水管灌满水,水泵运转后,在叶轮高速旋转而产生的离心力的作用下,叶轮流道里的水被甩向四周,压入蜗壳,叶轮入口形成真空,水池的水在外界大气压力下沿
吸水管
被吸入补充了这个空间。继而吸入的水又被叶轮甩出经蜗壳而进入出水管。由此可见,若离心泵叶轮不断旋转,则可连续吸水、...
家用自吸泵的正确安装方法
答:
2.启动前,检查泵轴是否灵活,点动检查运转方向是否与转向标记一致。不是把
吸水管
的重量支撑在
水泵
出口的法兰上,而是固定在支撑架上(用户提供)。管道的连接部分必须严密不透气,否则会影响自吸功能、流量和扬程。在排出充满晶体和沉淀物的液体时,如果停泵一段时间,要将自吸泵腔内的液体从“出水口”...
离心泵
答:
1-叶轮;2-泵壳;3-泵轴;4-吸入口;5-吸入管;6-底阀;7-滤网;8-排出口;9-排出管;10-调节阀...图2-9 4B20型离心
水泵
的特性曲线 3.离心泵的转速对特性曲线的影响 离心泵的特性曲线都是在一定转速...为了保证离心泵的正常操作,避免发生汽蚀,泵安装的
吸水
高度绝对不能超过规定,以保证泵入口处的压力大于...
消防
止回阀套什么定额
答:
问题三:浙江省消防止回阀DN150套什么定额和清单 止回阀DN150 闸阀DN150 排水蝶阀DN65 这是
消防水泵
的一套清单 定额就是价格了 这些都因质量问题所以价格不等的 问题四:关于消防预算时几个特殊项怎么套定额 泵房内安装偏心异径管、
吸水
喇叭口,这几个都是法兰连接的,有的省的定额里面有水泵进出口...