33问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵吸水管图
消防
水池和
水泵
房是不是要放在同一标高??
答:
也就是水泵的出水口要比水池最低水位低 ,另外是考虑水泵的检修空间,一般要求不小于1m,没有要求水泵房必须多大,没有固定的说法。按照国家规范,水泵的出水口要比水池最低水位低 ,另外是考虑水泵的检修空间,一般要求不小于1m。消防水池是人工建造的供固定或移动
消防水泵吸水
的储水设施。
消防水泵
的
吸水管
上应设置( )。
答:
【答案】:A、B、E
消防水泵
的
吸水管
上应设置明杆阐阀、带自锁装置的蝶阀、有开启刻度的暗杆阀门。
消防水池溢流管溢水是什么原因?现在水池供应四台
消防泵
,该怎么查?
答:
这个首先需要确定是水泵泄压阀或者放水阀问题还是水池给水阀门问题。依次关闭每组
水泵吸水管
和稳压管的阀门,看水泵压力表压力是否下降,有下降的是水泵泄水或者放水阀问题,可以每台测试,确定具体的,没问题的可以确定查看水池给水液位控制阀或者浮球阀一类的没有密封住导致的。
消防水泵
与管径的匹配
答:
根据查询一起装修网显示。1、
吸水管
的直径应根据
消防水泵
的流量和扬程来确定,一般应大于或等于消防水泵进口直径的1.5倍。2、吸水管的长度应尽量缩短,不会超过10米,以减小水头损失和防止管道堵塞。
消防水泵
主管突然没水是什么原因
答:
(2) 与
水泵
接触的进水管的水平段逆水流方向应用0.5%以上的下降坡度,连接水泵进口的一端为最高,不要完全水平。如果向上翘起,进水管内会存留空气,降低了
水管
和水泵中的真空度,影响
吸水
。(3) 水泵的填料因长期使用已经磨损或填料压得过松,造成大量的水从填料与泵轴轴套的间隙中喷出,其结果是外部...
消防水泵
的出
水管
上安装的压力表有何要求
答:
4、消防水泵安装前应复核消防水泵之间,以及消防水泵与墙或其他装置之间的间距,并应满足安装、执行和维护管理的要求; 5、
消防水泵吸水管
上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后在进行安装,其直径不应小于消防水泵吸水口直径,且不应采用没有可靠锁定装置的控制阀,控制阀应采用沟漕式或法兰式阀门; ...
关于
消防水泵吸水管
和出水管上压力表设置说法,下列不正确是( )。_百度...
答:
【答案】:A 教材P262
消防水泵吸水管
和出水管上应设置压力表,并应符合下列规定:1)消防水泵出水管压力表最大量程不应低于其设计工作压力2倍,且不应低于1. 60MPa。2)消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于0. 70MPa,真空表最大量程...
住房
消防管道
安装规范
答:
4 消防水泵安装前应复核消防水泵之间,以及消防水泵与墙或其他设备之间的间距,并应满足安装、运行和维护管理的要求;5
消防水泵吸水管
上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后再进行安装,其直径不应小于消防水泵吸水口直径,且不应采用没有可靠锁定装置的控制阀,控制阀应采用沟漕式或法兰式阀门;6 当消防水泵和消防...
做
消防
工程着重注意些什么问题?知晓的朋友请回复,谢谢!
答:
(9)厨房、浴室、厕所等垂直排风管道,是否有防火回流措施,在支管上是否设置排烟阀。 (1O)弄清烟控系统和灭火系统间的相互作用关系,排烟系统与灭火系统是否连锁。 (11)
水泵吸水管
管径大小,能否使水泵流量达到高位灭火的设计值。 (12)当消火栓栓口动压大于0.5MPa、自动喷水喷头处动压大于0.8MPa时,管道系统是否设置有...
高层民用建筑设计防火规范的灭火
答:
消防水池的总容量超过500m3时,应分成两个能独立使用的消防水池。7.3.4 供消防车取水的消防水池应设取水口或取水井,其水深应保证消防车的
消防水泵吸水
高度不超过6.00m。取水口或取水井与被保护高层建筑的外墙距离不宜小于5.00m,并不宜大于100m。消防用水与其它用水共用的水池,应采取确保消防用水量不作他用的...