室内
消防管道
及设备安装工艺标准
答:
3.9
消防水泵
安装:- 水泵的规格型号应符合设计要求,水泵应采用自灌式吸水,水泵基础按设计图纸施工,
吸水管
应加减振器。- 水泵配管安装应在水泵定位找平正,稳固后进行。水泵设备不得承受管道的重量。3.10 高位水箱安装:- 应在结构封顶前就位,并应做满水试验,消防用水与其它共用水箱时应确保消防...
住房
消防管道
安装规范
答:
4 消防水泵安装前应复核消防水泵之间,以及消防水泵与墙或其他设备之间的间距,并应满足安装、运行和维护管理的要求;5
消防水泵吸水管
上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后再进行安装,其直径不应小于消防水泵吸水口直径,且不应采用没有可靠锁定装置的控制阀,控制阀应采用沟漕式或法兰式阀门;6 当消防水泵和消防...
消防水泵
的
吸水管
上应设置( )。
答:
【答案】:A、B、E
消防水泵
的
吸水管
上应设置明杆阐阀、带自锁装置的蝶阀、有开启刻度的暗杆阀门。
1.5kw单相
水泵
适合配
多大
电容?
答:
冶金泵、化工泵、渔业泵、矿业泵等;按原理分类可分为往复泵、柱塞泵、活塞泵、隔膜泵、转子泵等;按介质分类可分为清
水泵
、污
水泵
、海水泵、热水泵、热油泵等。水泵在造船、石油开采、载重机等方面被广泛应用。在地理环境许可的条件下,水泵应尽量靠近水源,以减少
吸水管
的长度。
消防水泵
房有防火要求吗?
答:
有防火要求的,
消防水泵
房应该要符合以下规定:1、独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级。2、附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层。3、附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位...
水泵
接合器设计安装常见的问题?
答:
另外,水泵接合器应连接在固定消防泵的出水管后。而实际工程中,许多设计经常把几个水泵接合器并联,接在消防环网的某一接点处,这样很不利于消防车往网内供水。有的设计甚至把水泵接合器接在固定
消防泵的吸水管
段上或直接通入消防水池内,一旦固定消防泵出现故障,这两种错误的接法将会导致火灾时,...
消防
与喷淋能公共
管道
吗?
答:
不可以,
消防
消火栓和消防喷淋是两个系统,
水泵
运行启动信号也不一样,
管道
必须分开。
消防
自动灭火系统验收规范
答:
4.2.4.2 当
消防水泵
和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,
吸水管
上应加设柔性连接管;4.2.4.3
吸水管
水平管段上不应有气襄和漏气现象。4.3 消防水箱安装和消防水池施工4.3.1 消防水池、消防水箱的施工和安装应符合现行国家标准《给水排水构筑物施工及验收规范》的有关规定。4.3.2 消防水箱的容积、...
消防水泵
停泵时,水锤消除设施后的压力是什么意思
答:
1)工作泵、备用泵、
吸水管
、出水管及出水管上泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量,应符合设计要求;吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并有明显标记。检查数量:全数检查。检查方法:对照图纸观察检查。 (2)
消防水泵
应采用自灌式引水或其它可靠的引水措施。检查数量...
请问800平方米的娱乐场,所消防栓管和喷淋管可不可以直接接到市政
消防管
...
答:
但不是市政
消防管
,是小区管;2,喷淋管不可以直接接到市政消防管网上,需在消防喷淋
泵
后端接管,有些消防局批准的可以做,俗称“假喷淋”2,除了基础设施满足两路供水的地方(比如上海)外,都需要按规范设置消防水箱或池;3,娱乐场所消防问题需有资质设计单位设计,向消防申报,否则属违法 ...