消防水泵房压力表多少为正常
消防
检查一般需要检查什么内容?
答:
4、检查
消防
电话。在消防控制室、
水泵房
、发电机房等使用消防电话。消防控制室和相关场所可以
正常
通话。六、湿式自动喷水灭火系统的检查 1.报警阀装配完整,报警阀前后阀门和延时阀处于开启状态;2.测试自动喷水灭火系统末端的水。将消防控制室联动控制设备置于自动位置,选择任意楼层,进行末端试水,水流指示...
消防泵房
设在地下几层比较好?
答:
建筑设计防火规范GB50016-2006规定:(1)独立建造的
消防水泵房
,其耐火等级不应低于二级。(2)消防水泵房不应设置在地下四层及以下或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层。(3)消防水泵房设置在首层时,其疏散门应直通室外;设置在地下层或楼层上时,其疏散门应直通安全出口。(4)消防...
...湿式报警阀供水侧没有
压力
了,是应该开
消防泵
补水吗?还是开楼顶水箱...
答:
正常
情况下是开水箱间的稳压泵补水,因为消防泵流量太大,直接开
消防泵的
话
压力
过大可能会道至管道破损;这种情况你要检查一下管道中是否有水,不要盲目的补水,正常情况下喷淋管道中是有充足压力水的,消防要求最不利点(最高层)要达到4个压力;如果管道缺压,稳压泵就会自动补水,不需要人操作;...
消防
水箱
压力表
下降什么原因
答:
一、
消防
水箱
压力
下降一般是因为水箱的稳压补水系统出现故障所致。消防水箱是配置有稳压系统的,当水箱失水或者水位出现下降,稳压补水系统会自动启动进行补水稳压,是系统处于
正常
状态。1、如果出现水箱压力下降,而稳压
泵
没有启动进行补水稳压,说明稳压泵存在故障,需要进行检修或者更换。2、如果稳压系统频繁启...
消防水泵压力表
需要年检吗
答:
需要。根查询据国家标准《
压力表
》GB/T-1226-2001的规定得知,压力表需要定期检验以保证其准确性和安全性。压力表的检验周期是半年,可以在地方有资质的计量院进行检定校正,
消防
工程上的压力表,安全阀须要每年年检安全阀1年检定一次,强制检定。
消防
水池设计要点?
答:
消防水泵房
设置在首层时,其疏散门宜直通室外;设置在地下层或楼层上时,其疏散门应靠近安全出口。消防水泵房的门应采用甲级防火门。8.6.5 消防水泵房应有不少于两条的出水管直接与消防给水管网连接。当其中一条出水管关闭时,其余的出水管应仍能通过全部用水量。出水管上应设置试验和检查用的
压力表
和...
消防水泵房
哪些
属于
重点
压力表
外校
答:
这个
消防泵房水泵
出口的
压力表
和减压阀前后的以及泄压阀的压力表。
100个一级
消防
工程师知识点,看看你掌握了
多少
答:
六、消防水泵 50、一组消防水泵的吸水管不应少于两条。高层建筑设有防超压措施 51、
消防水泵房
应有不少于两条的出水管直接与环状管网连接。52、固定消防水泵应设有备用泵,其工作能力不应小于一台主要泵。53、消防水泵应保证在火警后5min内开始工作,并在火场断电时仍能
正常
运转。七、各机电专业的消防...
消防
检查什么东西
答:
4、检查
消防
电话。在消防控制室、
水泵房
、发电机房等使用消防电话。消防控制室和相关场所可以
正常
通话。六、湿式自动喷水灭火系统的检查 1.报警阀装配完整,报警阀前后阀门和延时阀处于开启状态;2.测试自动喷水灭火系统末端的水。将消防控制室联动控制设备置于自动位置,选择任意楼层,进行末端试水,水流指示...
消防
给水系统及消火栓系统验收要求?
答:
8)采用固定和移动式流量计和
压力表
测试
消防水泵
的性能,水泵性能应满足设计要求。7、稳压泵验收应符合下列要求:1)稳压泵的型号性能等应符合设计要求;2)稳压泵的控制应符合设计要求,并应有防止稳压泵频繁启动的技术措施;3)稳压泵在1h内的启停次数应符合设计要求,并不宜大于15次/h;4)稳压泵供电应
正常
,自动手动启...