消防水泵房设置要求规范哪里
...设计防火
规范
gb50016-2014生活水泵房和
消防水泵房
可以和并吗_百度知...
答:
一、单独建造的
消防水泵房
,其耐火等级不应低于二级。二、独立消防水泵房的抗震应满足当地地震
要求
,且宜按本地区抗震设防烈度提高1度采取抗震措施,但不宜做提高1度抗震计算,并应符合现行国家标准《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计
规范
》GB50032的有关规定。三、当采用柴油机消防水泵时宜
设置
独立消防...
建筑消防水池需要设
消防水泵房
吗?
答:
2、设
消防水泵房
的情况:根据《建筑设计防火
规范
》第8、6、3条规定:
设置
临时高压给水系统的建筑物,应
设消防
水箱或气压水罐、水塔。(这类建筑多为4、5层的多层建筑,而市政管网的压力一般为20到30米水柱,为满足最不利点消火栓所需充实水柱的需要,这类建筑还应设置消防水泵)。3、并不是所有的...
室外
消防水泵房
和消防水池,
设置
成地上还是地下,是根据什么确定的啊...
答:
2、其实
消防水泵房
的
设置
位置主要还是根据建筑结构和工程造价来确定。3、建议在设计施工前前往当地市消防支队建审科做一个详细的咨询较妥。4、独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级。5、附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层。6...
消防水泵房
的说法正确的是
答:
根据给水
规范
,
消防水泵房
应符合下列规定:1 独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级;2 附设在建筑物内的消防水泵房,不应
设置
在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层;3 附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,...
消防水泵房
开设无关门洞不符合消防什么规定
答:
消防水泵房开设无关门洞不符合减震隔音
要求
和防火分隔要求。消防水泵房的规定:(1)独立建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级。(2)消防水泵房不应设置在地下四层及以下或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层。(3)
消防水泵房设置
在首层时,其疏散门应直通室外;设置在地下层或楼层上...
2017新消防法对
消防水泵
的控制
要求
答:
一、消防水泵控制柜应
设置
在
消防水泵房
或专用消防水泵控制室内,并应符合下列
要求
:1、消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;2、当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。3、消防水泵不应设置自动停泵的控制...
如何判断要不
要设置消防
水池,
水泵房
?
答:
仔细看建筑防火
规范
,没有一条提到什么情况下需要做
水泵房
,比如说,一个四层的厂房,市政水压没有满足
消防
压力的
要求
,但是我在屋面上
设置
一个消防水箱,系统设一水泵结合器,在厂房120米保护范围内做一消防水池,那么我就可以了,我就不做水池都没事,或者说我连水箱都不做,这样也没有事的。\x0d...
大型住宅区,
设置
几个
消防水泵房
答:
仔细看建筑防火
规范
给水设计过程中,首要考虑的就是消防水池;建筑地下消防水池的
设置
可根据建筑所在地区的市政供水情况而定,如果市政供水无法满足建筑消防用水量需求,就应设置地下消防水池,储存一定量的水,确保建筑消防用水的正常供应;消防泵房的设计过程中应做到以下几点笔者认为:①在地下消防水池中设置导流墙及循环...
住房消防
管道安装
规范
答:
消防管道安装
要求
是根据gb50974-2014的《消防给水及消火栓技术
规范
》要求的管道安装的12章节要求。具体如下:12.3 施工12.3.1 消防给水及消火栓系统的安装应符合下列要求:1
消防水泵
、消防水箱、消防水池、消防气压给水设备、消防水泵接合器等供水设施及其附属管道安装前,应清除其内部污垢和杂物;2 消防供水设施应采取安全...