33问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵是指
消防
的
水泵
糸统一般是几个
答:
常用的大多数的
消防水泵都是
1用1备的2台,也有2用1备的3台和3用2备的5台,不过一般不常用的。
消防流量开关是控制增压泵还是
消防泵
答:
消防流量开关是控制
消防水泵
的。《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第11.0.4条明确指出, 消防水泵应由高位消防水箱出水管上的流量开关等开关信号直接自动启动消防水泵。第11.0.4条 条文说明,流量开关通常设置在高位消防水箱出水管上。由上述规范可知,消防流量开关不是控制增压泵的,而是控制...
消防泵
扬程一般是多少?
答:
消防水泵
或消防给水所需要的设计扬程或设计压力,宜按下式计算:式中:P——消防水泵或消防给水系统所需要的设计扬程或设计压力(MPa);k2——安全系数,可取1.20〜1.40;宜根据管道的复杂程度和不可预见发生的管道变更所带来的不确定性;H——当消防水泵从消防水池吸水时,H为最低有效水位至最...
消防水泵
应设在什么层?
答:
建筑设计防火规范GB50016-2006规定:(1)独立建造的
消防水泵
房,其耐火等级不应低于二级。(2)消防水泵房不应设置在地下四层及以下或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层。(3)消防水泵房设置在首层时,其疏散门应直通室外;设置在地下层或楼层上时,其疏散门应直通安全出口。(4)消防...
消防水泵的启动方式有以下几种:1、多线盘控制 多线盘控制
消防水泵是
常见的一种启动方式,这种方式可直接在主机上控制水泵,通过多线控制消防水泵启动与停止。2、消火栓起泵按钮 消火栓起泵按钮一般安装在消火栓箱体上,按下按钮控制消防水泵启动。3、电接点压力表控制 电接点压力表控制消防水泵是一种...
消防泵
、喷淋
泵的
扬程怎么计算?
答:
注意以下两点:(1)式中p2为泵出口处压力表的读数(Pa);p1为泵进口处真空表的读数(负表压值,Pa)。(2)注意区分离心
泵的
扬程(压头)和升扬高度两个不同的概念。扬程
是指
单位重量流体经泵后获得的能量。在一管路系统中两截面间(包括泵)列出柏努利方程式并整理可得式中H为扬程,而升扬高度仅指Δz...
消防水泵是
怎么启用的
答:
这个是系统管道在规范要求的结合现场实际的工作压力静压基础上调整的一个压力,一般稳压
泵的
启动压力在屋顶的时候都是设置20米左右压力启泵,40米左右停泵,泵房的需要根据高位
消防
水箱静压压力看,水箱没有水的压力就需要启泵,也就是启泵压力。
消防泵
升/秒代表什么
答:
消防水泵
15l/s指的是水泵的流量15l/s。代表的是流量。