33问答网
所有问题
当前搜索:
消防泵出水管和吸水管示意图
消防泵吸水
支管比母管高可以吗
答:
不可以。吸水母管一般比水泵的
吸水管
大,因为设计要求流速要低一些,
消防泵
吸水支管是不能比母管高的,母管大些,避免抢水,消防泵是引进国外产品,根据不同的分类方式分为不同的种类以它全密封、无泄漏、耐腐蚀之特点,广泛应用于环保、水处理、消防等部门,是用来抽送各类液体,是创建无泄漏、无...
XBD15.2/15一80DLX8
消防泵
吸程是多少?
答:
此
消防泵
扬程为152米。消防水泵应采取自灌式吸水,
消防水泵吸水
口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,
吸水管
喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm。
消防水泵吸水管
为250
出水管
为200是是否合理
答:
消防水泵吸水管
为250
出水管
为200合理。出口管径与泵出口直径一致或者比泵出口直径大一档,如果泵出口直径是200毫米,出口管管径可选DN200,DN250。由于泵沿程损失与流速的平方成正比,同样的流量,大管径内流速低,沿程损失少,选大管径能减少沿程损失,可达到节能的效果。缺点但增加了建设成本。
水泵
管路设计时,
吸水管
和压
水管
,哪个流速大
答:
消防
水池补给水管流速:摘自《建筑设计防火规范》 GB 50016-2006第8.6.2条第2点:2 补水量应经计算确定,且补水管的设计流速不宜大于2.5m/s;2. 给
水泵
进
出水管
流速:摘自《室外给水规范GB50013-2006》:6.3.1 水泵吸管及出水管的流速,宜采用下列数值;
吸水管
:直径小于250mm时,为1.0~1....
消防水泵吸水管
为什么管顶平接
答:
防止气体进入水泵。
消防水泵吸水管
平接是为了防止气体进入水泵,若不采用管顶平接或高出管顶连接时,可能会使总管内积聚空气。管顶平接就是指大管与小管对接或相交时,两根管道内顶部标高一至,管底标高可以不一至的接法,可以保证进入管道的空气能够排出而不在管道顶部集聚。
消防泵
的
吸水管
喇叭口为什么向下?求大神指导!
答:
消防水泵吸水管
需要在吸水井,也就是规范要求的消防水池最低点,所以只能是向下的。
消防水泵吸水管
水平吸水行吗
答:
不行。原因是
吸水管
采用水平吸水的方式,那么由于水的自重和阻力,会导致水的流动速度减缓,从而降低
水泵的吸水
效率,不能满足即时紧急情况下的水源供应要求。此外,水平安装吸水管还容易导致泵体内气体无法顺利排出,形成气穴,使水泵失去吸水能力。
消防
工程师备考:消防给水
管道
答:
稳压泵
吸水管
应设置明杆闸阀,
出水管
应设置消声止回阀(频繁启动比较吵)和明杆闸阀。 稳压泵应由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压泵自动启停泵压力开关或压力变送器控制;
消防水泵
、稳压泵应设置就地强制起停泵按钮(检修维保时用),并应有保护装置。 消防水池: (允许间作他用但必须满足消防储量(特殊技术措施:分层或...
什么是
消防水泵
自灌式
吸水
答:
由于自吸
泵泵
体的特殊结构,
水泵
停转后,泵体内存有一定量的水,泵再次启动后由于叶轮旋转作用,吸入管路的空气和水充分混合,并被排到气水分离室,气水分离室上部的气体溢出,下部的水返回叶轮,重新和吸入管路的剩余空气混合,直到把泵及吸入管内的气体全部排出,完成自吸,并正常抽水。普通离心泵,若...
消防水泵泵
组的
吸水管
用什么管道
答:
这个一般都是根据设计要求的,无论是镀锌钢管还是无缝钢管的都可以的。