消防泵压力表04正常吗
消防泵
吸水段与水池出水处的真空
压力表
读数为0
正常吗
?
答:
2、GB50974 第5.1.13-8条规定,当
消防水泵
出水管的管径小于DN250时,其流速宜为1.5m/s~2.0m/s,当管径大于DN250时,宜为2.0m/s~2.5m/s;流速测量仪器 3、出水管上的阀门与附件设置,通常有同心大小头、
压力表
、可曲挠橡胶接头、止回阀、闸阀(控制阀门);4、GB50974 第5.5.11条规定,...
报警阀
压力表
多少
正常
答:
湿式报警阀
压力表
的
正常
值应小于15L/min。在此范围内,系统不会触发报警。然而,当泄水量超过60L/min时,系统应能连续发出报警信号。湿式报警阀组的结构包括多个部分:湿式报警阀、延时器、压力开关、水力警铃、水源蝶阀和压力表等。这些组件协同工作,以便在火灾发生时迅速启动
消防
设备灭火,并发出报警...
湿式报警阀上
压力表
在
0.4
可以起
泵吗
答:
你好很高兴回答你的问题上海彤伟仪表告诉答案希望被采纳 湿式报警阀
压力表正常
值应小于15L/min,此时系统不应发出报警信号,当泄水量大于60L/min时,应能连续发出报警信号。湿式报警阀组结构:湿式报警阀组是一种当火灾发生时能迅速启动
消防
设备进行灭火,并发出报警信号的设备。主要 包括有:湿式报警阀、...
气压罐设定的四个
压力
控制点
答:
气压罐设
4
个
压力
控制点,其中:P1为气压罐最低工作压力点或高泉气压罐充气压力,即消防贮水容积的下限水位压力,等于最不利点消火栓所需的水压Hmin,其计算方法同增压泵;P2为最高工作压力,即启动
消防泵
的压力值。按下式计算:P2 =(P1 + 0.098)÷ αb - 0.098 P01为稳压水容积下限水位压力,...
消防泵
运行
压力
设定为4压左右为
正常
,最近压力不稳,运行压力只有3个半...
答:
看看是不是有漏水的地方,既然有水力警铃应该是喷淋系统,看看末端试水处,也没有别的用水。
消防
喷淋
泵压力表
怎么认
答:
1. 首先,了解
消防
喷淋
泵压力表
的量程。通常,这些压力表的量程设置为0-1.6MPa或0-2.5MPa,这相当于16kg或25kg的压力。2. 其次,通过观察压力表上的刻度来识别其读数。压力表上的刻度会逐段标示出相应的压力值。例如,如果压力表上显示的是15.5kg压力,那么读数就是根据刻度线来确定的。3. 在...
消防水泵
抽水端(消防池这端)
压力表
显0.45MPA是什么意思?
答:
表示入口
压力
是0.45MPa(表压)表示是正压进
泵
,即入口压力大于即入口的绝对压力是5.5个大气压。
消防水泵
出水口的
压力表
显为“零”,但消防水泵启动后压力表显示
正常
,请 ...
答:
因为
压力表
安装在
水泵
口,不是在止回阀后面,启动水泵后压力升起来
正常
,停泵后止回阀以前的压力水泄压经过水泵又回到水箱或者水池了,所以没有压力。
消防水泵
吸水管设置
压力表
最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低...
答:
【答案】:A 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 5.1.17
消防水泵
吸水管和出水管上应设置
压力表
,并应符合下列规定:1 消防水泵出水管压力表最大量程不应低于其设计工作压力 2 倍,且不应低于 1.60MPa;2 消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表最大量程应根据工程...
...压力值分别为0.6、1.4,请问我应该选择什么精度的
压力表
答:
你就选择1.6Mp的就可以了,你的0.6和1.
4
已经是实验
压力
了,这是最高压力了,
正常
工作时的压力肯定要低于这个值。