33问答网
所有问题
当前搜索:
消防泵房压力多少
消防
水泵调试方面具体有什么要求?
答:
消防
水泵启动时间指从电源接通到消防水泵达到额定工况的时间,应为20s~55s之间。消防水泵对于消防安全来说,非常重要。它一般作为临时高压系统主要供水设施的消防水泵,在其工作之前,必须要进行稳压泵调试,模拟设计起动条件,稳压泵应立即起动;当达到系统设计
压力
时,稳压泵应自动停止运行。
喷淋泵最大工作
压力
怎么算?
答:
再则,
消防泵房
的布置也需要考虑到喷淋泵的使用情况。泵房位置应方便消防车进出且远离火场,泵房内应设置消防水源并预留充足的活动空间。同时要考虑泵与水源的空间匹配性,并预留管道与电源的敷设通道。泵房内还应设置恒温与防火设施,确保泵在不同环境下长期稳定工作。这需要设计人员在系统方案设计中,提前考虑...
消防泵房
的泄压阀规格应该是
多大
的
答:
这个
消防泵房
的泄压阀开启
压力
一般是消防水泵扬程大1.5kg左右的。一般都是设计65或者100的居多的。
六层的仓库
消防
喷淋的
压力
是
多少
?
答:
六层的仓库
消防
喷淋的
压力
:高度不同的消防喷淋系统标准压力(map)要求不同,合理的计算方法是:系统最高点维持0.4MPA,各楼层的压力是0.4加上距离最高点的高度差(米)X0.01mpa,楼房太高的喷淋系统要分区或减压。消防喷淋系统是一种消防灭火装置,是应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格...
消火栓
压力
计算
答:
且建筑高度不超过100米的高层建筑不应小于10米,建筑高度超过100米的高层建筑不应小于13米。上述两个规范的规定,都是针对最不利点室内消火栓的压力规定。室内消火栓充实水柱长度为7m、10m、13m时,
消防
管道需要
多少压力
才能保证充实水柱呢?---分别不小于0.07Mpa\0.1Mpa\0.13Mpa ...
消防泵房
有建筑高度要求吗?
答:
无专门规范要求。1、当采用固定吊钩或移动吊架时,其值不应小于 3.0m。2、当采用单轨起重机时,应保持吊起物底部与吊运所越过物体顶部之间有 0.50m 以上的净距。3 当采用桁架式起重机时, 除应符合本条第 2 款的规定外, 还应另外增加起重机安装和检修空间的高度。
消防水泵房
工作原理:原动机...
消防泵压力
7个半
压力泵房
上方压力十个压力怎么回事
答:
管道泄漏、管道阻力、
消防泵房
给水
压力
不足。1、管道泄漏:管道连接处或管道本身存在泄漏,导致压力下降。2、管道阻力:管道存在堵塞、弯曲、变径等,导致水流不畅,压力下降。3、消防泵房给水压力不足:消防泵房的给水压力不足,导致出水压力下降。
怎样选择合适的
消防
水泵?
答:
4.消防备用泵的确定消防备用栗是当某台消防水泵产生故障或停泵检修时投人运转 的泵。它和其他消防水泵轮流运转,互为备用。备用泵的工作能力 不宜小于主要消防水泵的工作能力。为确保不间断地提供火场用 水,
消防水泵房
内应布置备用泵,但具备下列条件之一者(高层建 筑除外)可不设备用泵:(1)室外...
消防
水池到
泵房
管道是否属消防管道
压力
答:
不属于。
消防
水池到
泵房
管道不属于消防管道
压力
。压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,且公称直径大于或者等于50mm的...
pe dn150室外地上消火栓管道,其工作
压力
一般是
多少
公斤
答:
消防
室外栓管道一般是市政水直接接的。也有
泵房
连接,市政水
压力
2.5公斤,磅房压力一般在4-8公斤