混凝土试块
600度用多少天我记得是
累计温度
一定要达到600摄氏度是这样吗...
答:
是的 等效养护龄期按日平均
气温
逐日累积达到600℃时所对应的龄期,0℃及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d;
混凝土
结构实体
试块
600°天是啥意思,
怎么
解释,和其他试块是什么关系呀...
答:
所送的
混凝土试块
不得小于14天也不得大于60天 当
气温
达到600度时候就送 600度是每昼夜四次测温的平均值的
累计
和。《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)条文说明:D.0.3 试验研究表明,通常条件下,当逐日累计养护
温度
达到600℃·d时,由于基本反映了养护温度 对混凝土强度强长的影响,...
混凝土累计
多少
温度
他的强度能达到75%以上拜托了各位 谢谢
答:
楼主你好,我们所谓向试验室提供的600℃天
试块
,主要是检验同条件下的主体结构是否达到拆除支撑和模板的条件为主要依据。一般来说,以目前的
温度
,600度天基本能够达到75%。拆除模板时间建议为不宜少于14天。至于楼上谈到养护时间,我就在多说几句,其实
混凝土
的养护时间主要在于浇筑后7天内,主要作用在于...
同条件
试块
的留置规定是什么?
答:
4、同条件养护试件拆模后,应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并应采取相同的养护方法。“同条件养护试块”的试压强度值是反映砼结构实体强度的重要指标,它是指
砼试块
脱模后放置在砼结构或构件一起,进行同
温度
、同湿度环境的相同养护,达到等效养护龄期时进行强度试验的试件。其试验强度是...
同条件
混凝土试块
养护是从捣砼当天时间开始养护?
答:
从成型时开始
计算
,到第二天这个时间算一天。同条件养护和标准养护不同,同条件养护是
气温温度累计
达到600度时结束,标准养护是恒温恒湿28天
混凝土试块
养护
温度
不到600,可以吗?
答:
不可以。大于600度天的同条件试件就不能准确反映结构实体
混凝土
强度了。就好像标准养护试件,必须是28天一样,是一个准则。如都不按一个准则做,就无从比较优劣了,最多不要超过5%(30度天)为好。如果同条件养护中大于60天仍然不够600度时应继续记
温度
,直至到达600度天。但其中平均温度低于0度的...
混凝土
同条件养护多少方量可做一组
答:
留置规定:
混凝土
同条件养护
试块
在混凝土工程开始施工前,项目经理部与监理单位、建设单位共同研究确定,由项目经理部制定《混凝土同条件养护试件留置方案》,经公司有关部门审核、总工程师审批、现场总监理工程师审批后,按批准方案进行同条件试块留置。留置方案需报建设工程质量监督站备案。
混凝土
同条件
试块
的养护
温度
记录与龄期
答:
混凝土
同条件养护,是指将混凝土试件,放置在混凝土浇注现场,于构件同等温湿度条件下进行养护的;养护龄期标准规定为28天;
温度
记录方面,标准规定,同条件试件应该在日平均
气温累计
600℃天才可试压。
冬季
混凝土试块
600℃最低
温度
低于0℃不
累计
?
答:
是的 零度以下不
计算
。
混凝土试块
留置规定,600℃天
试块怎么
留置?
答:
1.等效养护龄期可取按日平均
温度
逐日
累计
达到600℃·d时所对应的龄期,0℃及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d;2.同条件养护试件的强度代表值应根据强度试验结果按现行国家标准《
混凝土
强度检验评定标准》GBJ 107的规定确定后,乘折算系数取用;折算系数宜取为1.10,也可...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
混凝土温度变形计算公式
混凝土试块温度要求是多少
同条件的温度计算方法