33问答网
所有问题
当前搜索:
混凝土试配强度
c30
混凝土
配比?
答:
c30
混凝土
配比(下图):材料情况:1、华新P.O42.5水泥,fce(水泥的实际
强度
)=45.0;2、粗骨料:采用湖北阳新5~25mm及25~31.5mm的两种碎石进行搭配,组成5~31.5mm的连续级配碎石,按5~25mm: 25~31.5mm=8: 2(重量比)的比例配制;3、细骨料:浠水巴河Ⅱ区中砂,Mx=2.7;外掺料:武汉青...
c30
混凝土
配合比
答:
c30
混凝土
配比(下图):材料情况:1、华新P.O42.5水泥,fce(水泥的实际
强度
)=45.0;2、粗骨料:采用湖北阳新5~25mm及25~31.5mm的两种碎石进行搭配,组成5~31.5mm的连续级配碎石,按5~25mm: 25~31.5mm=8: 2(重量比)的比例配制;3、细骨料:浠水巴河Ⅱ区中砂,Mx=2.7;外掺料:武汉青...
关于商砼的配合比计算
答:
1.确定
试配强度
。2.根据试配强度确定水灰比。3.确定单位用水量。4.计算砂率。具体内容:假定 选取为粗骨料,
混凝土
设计强度C20。依据《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2000)(J64-2000)以及《建筑施工计算手册》。一、混凝土配制强度计算 混凝土配制强度应按下式计算:fcu,0≥fcu,k+1.645σ 其...
泵送
混凝土
的双掺配合比计算
答:
1.1 计算混凝土施工配制强度fcu,o
混凝土试配强度
可按下式计算:fcu,0≥fcu,k+ 1.6456 式中:fcu.o一混凝土施工配制强度(MPa);fcu.k— — 设计的混凝土强度标准值(MPa);σ— — 混凝土强度标准差。计算混凝土试配强度的关键:一是确定混凝土设计强度等级的龄期;二是确定混凝土强度标准...
混凝土
配合比试验做出来的试件,标养二十八天做
强度
试验,怎样才算合格...
答:
5
混凝土强度
的检验评定 5.1 统计方法评定 5.1.1 当混凝土的生产条件在较长时间内能保持一致,且同一品种混凝土的强度 变异性能保持稳定时,样本容量应为连续的三组试件,其强度应同时满面足下列 要求:mfcu≥fcu,k +0.7σ0 (5.1.1-1)fcu,min≥fcu,k-0.7σ0 (5.1.1-2)当混凝土强度...
混凝土试配
时要注意什么?
答:
2、
试配
时,首先应进行试拌,先检查拌合物自密实性能必控指标,再检查拌合物自密实性能可选指标。当试拌得出的拌合物自密实性能不能满足要求时,应在水胶比不变、胶凝材料用量和外加剂用量合理的原则下调整胶凝材料用量、外加剂用量或砂的体积分数等,直到符合要求为止。应根据试拌结果提出
混凝土强
...
现浇钢筋
混凝土
梁,设计
强度
为C30,采用 42.5级普通水泥,
答:
试配强度
:30+1.645*5=38.2 水胶比:(0.53*45.8)/(38.2+0.53*0.2*45.8)=24/43=0.56 水用量:175 水泥用量=175/0.56=312 砂子重量=(2400-175-312)*0.32=612 石子重量=2400-175-312-612=1301 配合比如下:水:水泥:砂:石 175:312:612:1301 不知道对不对。
混凝土
设计
强度
与配合比适配强度的关系
答:
你要设计什么样的
混凝土强度
你就要配出什么样的强度来,
试配
出的混凝土强度要比设计的强度高,不然实际生产出来的混凝土强度就达不到设计的混凝土强度
混凝土强度
的验收与评定?
答:
我们认为:只要承包商及商品砼供应商对砼加强了管理,一般来说,对C30及以下的砼强度等级,即使在砼试块小于10组用非统计方法验评砼的情况下,砼分项也会达到合格的条件,这是因为砼的
试配强度
fcuo根据砼配合比设计规程规定是按fcuo ≥fcu.k+1.645s求得,而据我所知,深圳的一些商品砼厂(至少是供我们侨城施工单位的...
混凝土
的
试配
是怎么算的??
答:
如果原始配合比为每立方米用量,就是用你试配方量乘以各材料单位用量,比如
试配
是做3组标准试块用量为0.15*0.15*0.15*3*3*1.2(富余系数)=0.03645立方米,再用0.03645*各材料每立方米用量就得出试配材料用量了。
混凝土
配合比设计依据:《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ 55–2011) 《混凝土...