33问答网
所有问题
当前搜索:
漏电动作电流规范值
电烤箱属于几类设备,泄露
电流
下限值是多大?
答:
按照国家建设部标准JGJ/T16——92《民用建筑电气设计
规范
》的有关规定,电器的额定
漏电动作电流值
可按下列数据选定:1、手握式用电设备为15mA;2、环境恶劣或潮湿场所的用电设备为6~10mA;3、医疗电气设备为6mA;4、建筑施工工地的用电设备为15~30mA;5、家用电器回路为30mA;6、成套开关柜分配电盘...
家用漏电开关
漏电电流
的
动作电流
是多少ma
答:
或者在要求不高的场合,拆除与外壳连接的电容,高压部分与低压部分连接的电容。开关电源漏电流标准,需要用耐压测试仪。通过耐压测试仪测量的漏电流数值,减去开关电源对地电容的电流数值,就是该开关电源的
漏电电流
。也可将开关电源对地电容断开,耐压测试仪测量的漏电流数值就是需要测量的
漏电流值
。
一级到三级配电箱它的额定
漏电动作电流
是多少,额定漏电动作时间是多少...
答:
一级不超过150毫安0.2秒,二级75毫安0.1秒,三级30毫安0.1秒
漏电
保护开关的
动作电流
500mA 和 300mA应怎样选择呢?
答:
《低压配电设计
规范
》中要求防接地故障火灾的RCD
动作值
为0.5A。按IEC标准这一0.5A限值是对生产、加工或储存可燃物质的BE2级火灾危险场所规定的,因为小于0.5A的电弧能量不足以引燃起火。LBQ-Ⅱ型漏电保护器测试仪主要用于测试漏电保护器的
漏电动作电流
、漏电不动作电流以及漏电动作时间。单相、三相...
漏电
开关的国标参数是什么??
答:
现在有一个
规范
有相关的规定:GB13955规定大体如下:1. 对手持式电器及人易接触的电器的
漏电
保护的
动作电流
为:30mA,动作时间不大于0.1s (特殊场所还有10mA,和6mA的,比如医院内,或潮湿易触电场所等,但时间都是不大于0.1s)2. 对电气火灾实施漏电火灾动作的电流不大于500mA(较常整定的值有500mA,300mA),可延时动...
300mA的
漏电
保护器的
动作电流值
是多少
答:
作为防火保护的
漏电
保护器的整定电流应小于引起火灾的最小点燃电流.在住宅总进线设漏电保护器是为了防止接地故障引起的电气火灾.当发热功率为60~100W,如释放在较小面积的可燃物上,就会立即引发火灾.折合成
电流值
为272.454.5mA(I=P/U=60/0.22=272.7mA).因此,住宅总进线处设置的漏电保护器的...
漏电
开关整定值多大合适
答:
家用漏电开关一般选择额定电流40安培,
动作电流
0.03安培的高灵敏度漏电开关比较合适。额定电流是开关带用电器的最大电流,40安培的最大可带8.8千瓦,可满足一般家庭需要。动作电流是指
漏电电流
超过0.03安培时,漏电开关会自动切断电源,这是从用电安全考虑的。
漏电
保护器漏电保护的
动作电流
都一样吗
答:
10mA-16mA的漏电开关是应用于医院、手术室、病床的。30mA的漏电开关是应用于人身触电防护的,也就是普通民宅的。100mA漏电开关是应用于表计或信号基站的。300mA-500mA漏电开关是应用于加油站等易燃易爆场所的火灾防护的。30ma以下电流人体可自主摆脱不构成致命,因此家用漏电保护器额定
漏电动作电流
一般为...
施工现场一级箱、二级箱、三级箱的
漏电动作
时间和
漏电电流
大小怎么确 ...
答:
施工现场一级配电箱、二级配电箱、三级配电箱的漏电保护动作时间和
漏电电流
的确定方法,简单地说就是从一开始,逐级减小的原则来选择的嘛!配电箱 一般情况下,一级配电箱的
漏电动作电流
,应该选择100mA的;而二级配电箱的漏电保护动作电流,应该选择的漏电动作电流,则应该选择30-70mA的;最后三级配电箱...
漏电
开关的国标参数是什么??
答:
1s的保护器,从电流值达到30mA起,到主触头分离止的时间不超过0.1s。在规定的条件下,漏电保护器不动作的电流值,一般应选
漏电动作电流值
的二分之一。例如漏电动作电流30mA的漏电保护器,在电流值达到15mA以下时,保护器不应动作, 否则因灵敏度太高容易误动作,影响用电设备的正常运行。