火锅店10个电磁炉接线
火锅店
15个2100W
电磁炉
用多少平方的电线
答:
铜电线25平方毫米即可.
我的
火锅店
,现在需要用27
个电磁炉
,需要多大的主电缆和空开。
答:
27
个电磁炉
:18A*27=486A 3000瓦开水器: 14A 空调风机:35A 其它:20A 共 555A,分三组,35平方(135A)不够,得用 70平方铜电缆
火锅店
每个桌子用的
电磁炉
要用三相电做怎么做
答:
火锅电磁炉
用单相电足矣,我司有火锅电陶炉,可以用铜锅 砂锅 铁锅!需要老板可以联系我们!火锅桌专用
火锅炉
!订购热线13825571905
我想开个
火锅店
有50
个电磁炉
4匹空调4台冰柜800W4台其它还有照明5千瓦...
答:
50*2+4*4+0.8*4+5=125kw,125/1.732/0.38/0.85=223A 125/0.22/0.85=668A 如果要用3相电至少要4*70+1*35的铜芯电缆,推荐4*95+1*50的铜芯电缆。单相电至少要用240的铜芯电缆。但不推荐使用单相供电,如果没有三相电去供电公司申请吧。
我是做
火锅店
的,40台800瓦
电磁炉
同时工作可以用220伏电压么?如果可以怎 ...
答:
40台,800W的电磁炉在200V电压下同时工作,只要线路和保护配置合理,完全可以放心使用。1、如果你的店的电源是3相380V,要把40台电磁炉分成3部分,分别
接
往3相,目的是要使三相功率平衡。2、按照星形接法获得220V。3、配置保护。最好没
个电磁炉
配置一个空开或保险丝,这样可以在某一个电磁灶故障时...
火锅店
31个2.5KW
电磁炉
+4台3P风管机+20KW后厨及照明设备,有2个三项电 ...
答:
每个三相表60A可带负荷 (功率因数取0.85)P=3x220x60x0.85 为33.66千瓦 同样60A单相表11.22千瓦 三个表一共可带78~79千瓦 仅
电磁炉
一项就达到这个负荷了 所以是不足以带全部负荷的
我现在想开个
火锅店
,要50台左右的光波炉,每台炉子的功率是1800KW,是不...
答:
我建议你最好做个150K的变压器或者一台100K,两台25K的。25的专供其他电器,100的专供
电磁炉
使用。还有一定不要贪图便宜。得用铜线做的,你这个属于特定时间满负荷工作的,万一出点什么事情不是几万块钱能解决的。不过还有一个办法,看看能不能从别人那边接过来,就是要和别人说好能承受150K的容量的...
火锅店
专用
电磁炉
三大品牌推荐
答:
提到火锅,不由自主的想到曾经新闻里不断报道过由于
火锅店
里的火具使用不当而导致火灾的频频发生,但火锅又是大家最喜爱的吃的,因而很多的火锅店都在不断的改善其火具,其中一款火锅店专用
电磁炉
,与其他的液化气火炉相比,不仅其安全度提高了很多,而且还高效节能,成为了很多火锅店...
有人用过“盈派”的
火锅电磁炉
吗?我准备开
火锅店
。朋友介绍我买这个牌...
答:
你好:1、我建议你买
火锅店
用的
火锅电磁
要慎重,2、因为买的火锅桌,要是放按照第一批炉子开了孔,坏了炉子品质差,后期更换其他牌子的
电磁炉
就没有什么选择的余地了,3、所以先要注重品质,了解厂家是否有研发生产的实力,性能是不是稳定,避免后期多次投入金钱。我自己用的亲和力火锅电磁炉就有2年了...
关于串串
火锅店
电力增容的问题
答:
电磁炉
,空调,冰箱,照明估算大概同时使用功率10KW左右,看一下入户铜芯电缆不小于
10
平方就可以用。