33问答网
所有问题
当前搜索:
烟感并联接线图
烟感
部件离线和信号有关系吗?
答:
1、
烟感
一般是再用总线方式的,两根信号线有事电源又有信号,而且上百个烟感是用编码的形式传输信号的。2、烟感连接是串联的,不是
并联
。3、一根RVS从主机的回路线引到烟感上的正负极各接一根(正极接正极、负极接负极)你在主机上接的是几回路就在几回路上开号就行了,在有编号器在烟感上号...
酒店
烟感
的工作原理。他们之间是【
并联
】还是【串联】起来工作,怎样传 ...
答:
烟感
探测器的工作原理 烟感探测器(简称:探头),采用双源双电离室结构,可以自动跟踪由于环 境变化引起的工作点漂移,检测探头由于灰尘积累发生的老化,保证其报警灵敏 度处于稳定状态,有效地进行火灾报警和故障报警。探头由检测电离室和基准电 离室等组成,当外来烟雾(烟粒子)进入测量室时引起电离磁...
消防新规范中,规定32个温、
烟感
探测器须加装一个隔模块,是怎样加,是...
答:
是
并联
在总线上,然后32个设备点接在这个隔离模块后引出的支线上,当这一支线上的设备有短路或支线有短路,接地故障时隔离模块就动作,切断这一支线,以确保回路中其他设备不受影响。
烟感
器上能
并联
一个普通灯泡吗?
答:
提问要说清楚。如果是接在220v家用市电上的
烟感
器,它与其它所有家用电器(包括灯泡)都是
并联
的,所以可以并联普通灯泡。
谁知道消防
烟感
器。消防启动泵。声光报警器。消防报警按钮。各需穿...
答:
消防
烟感
器两根线,消防启动泵四根线,声光报警器四根线,消防报警按钮六根线,它们之间有公用线报警信号线及24V电源线,所有控制模块四根线,所有输入模块两根线。
烟感
报警器
并联
一个可以吗?
答:
深安
烟感
报警器将烟感探测器和报警器结合在一起,所以只需要
并联
一个就行了。
西门子
烟感
故障了找不到上装头的进线可以就近
并联
一组吗
答:
理论上是可以就近
并联
一组的。只不过
烟感
故障要么设备损坏故障或者线路出现问题,你的做法貌似不能解决问题啊。如果是线路问题,你接的线还是接在问题线上,那么问题还是存在的呀。你现场的具体故障名称以及故障原因不是很清楚,先确认什么原因导致故障然后才能快速解决问题。当然先另外
接线
测试是可以的。
有关消防的问题,端子箱中
接线
怎么接,
答:
回答:1.智能
烟感
(带地址)线为回路总线,模块等智能设备都
并联
在总线上。模块带的烟感为非智能,线路出口是模块。 2.端子箱应根据配线图纸,信号线接到探测器和模块回路中;电话线直接接到就地电话进线;广播线进线通过模块常开接点的公共点,常开点接到就地广播设备上。 3.启泵线为高压线路,一般在...
烟感
与烟感是并连还是串连
答:
是
并联
的,设备与设备之间采用串联连接的很少,因为要保证设备的电压,所以只有采用并联的方式。
警铃和
烟感
手报是
并联
连续的吗
答:
警铃是没有编码的,所以,如果是消防总线系统中,
烟感
和手报
并联
到主机总线上;警铃接主机的另外对应的输出端子.安防报警主机接法也类似.如果想通过按钮和烟感来控制警铃,前提,烟感和按钮必须是非编的开关量型设备.烟感和按钮充当警铃的开关.电源一根线直接到警铃,另一根串接按钮和烟感的相应端子.
<涓婁竴椤