热水器8500瓦一小时用多少电
家里用即热式
电热水器8500瓦
,为什么开了热水器,它40A的空开不跳闸,反而...
答:
总闸是过载漏电保护,反应时间更快。
热水器
功率太大了。而且,你不懂专业知识,你没考虑到户内电线是否承受得起
8500瓦
这么大的功率,如果总闸不跳,你家里的电线就会着火了!4000瓦都必须单独拉4平方铜线。胆太大了!
8500瓦
的烧水器6平方的铝线能不能用?
答:
烧水器是家用还是工业用(单相还是三相电源供电)?如果是三相380V供电,6平方铝线能用。如果是单相220V,6平方不能用,要10平方。6平方铝线载流量25A左右,带三相380V负载10KW左右,带单相220V负载6000
W
左右。
热水器8500瓦
,洗澡的时候经常家里火表会跳闸,漏保不跳,不知道是什么原...
答:
火表会跳闸,漏保不跳,说明火表(电能表)的容量不够,而漏电保护
器
的容量太大造成的。正常情况下,火表的容量,应该稍大于漏电保护器的容量。 这个容量,通常用电流大小来表示。漏保跳闸,通常有两种情况: 一是电流大于漏电保护器的最大电流;二是有漏电问题。当然,也有可能是火表有质量问题。
浴霸是2400瓦和
热水器
是
8500瓦
电线是2.5的可以同时开启吗?
答:
2.5平方的线?如果是用的才2.5的线,开浴霸是没有问题,但是
8500
的
热水器
肯定是不行的,已经超过线能承受的极限,4平方的都不太行,最好是6的
3台大1.5匹的空调,一台
8500瓦
的
热水器
,一个浴霸和电水壶和一台冰箱同时...
答:
1
.5p空调功耗约1200w,3台总功率3600,
热水器8500w
,即热式电热水器,浴霸按2000w来计算功率,电水壶按1800w来计算,冰箱按200w来计算功率,则总功率是3600w+8500w+2000w+1800w+200w=16100w=16.1kw。额定工作电流约等于4.5A×16.1kw=72.45A。工作电流很大,普通家庭使用的情况下,同时使用会导致...
买了个大功率的
热水器
(即热式
8500瓦
的)不想换现在的老式电能表是,是否...
答:
按照你所讲的接法对应电能表端子,应该是接错线。电表会烧。因为正常应该7,4,1桩才是进电压,同时端子也比较小。如果你的电表无烧证明电表接线正确但有误差,因为电流互感器的一次侧应从p1进,p2出
8500瓦
的
热水器
如何可以自由通断
答:
安装带断电开关的插座。通常
热水器
的插头是有漏电保护作用的,上面有一个可以断电的小按钮,按压测试按钮一般是红色或者是黄色,这时电路就会自动断开,按压复位按钮的话,电路就会接通。也可以安装带断电开关的插座。在热水器的插座上安装断电插座,同样可以不用插拔插头。
8500瓦
的即热式
电热水器
冬季出水能达到
多少
度
答:
一般热水器的最高温度为75度。其中分为:储水式
电热水器
最高温:75度;即热式电热水器最高温:60度;燃器热水器最高温:90度;太阳能热水器最高温:100度。市面上的热水器大部分都是75为最高上限,如果80度以上容易造成内胆爆瓷,
8500瓦电热水器
改电
答:
8500瓦电热水器
改电:1、购买一个交流变直流的稳压电源,2、把正负极焊接在电池的正负极上就可以了。3、一节电池的
使用1
.5伏直流电,两节电池的使用,三伏的直流电。4、在改装的时候,最好是联系专业的人员来改装,避免改装过程中出现意外。
即热式
电热水器
一般
要多少
千瓦的到了冬天冲凉才够热的
答:
即热式
电热水器
多是单相6千瓦的,如果冬天冲凉很难达到够热的效果,除非把出水关得很小很小,这种热水器冬天冲凉温度不够高。用蓄水式电热水器则不同
用电
多是1500
瓦
的,水箱用40升的,一个三口之家就足够用了,用电流不大,不需要改装线路,一般2.5平方的插座线路就够过流,冬天冲凉保证够热。...