33问答网
所有问题
当前搜索:
热过载继电器有线圈吗
为什么
热继电器
都是做过载保护?而不做短路保护?
答:
热继电器
是通过过载电流造成内部金属片不均衡热膨胀控制接点开闭,反应时间慢。短路电流要求迅速切断以保护设备,热继电器达不到要求。
热继电器
是怎么区分是常开还是常闭触点?
答:
一般开关表示的是ON(开)OFF(关),你说的也没有错,NO是开,开就是不通,NC是关,关了就通了(应该把这些看成开关而不能看成门),常开;平时不通、常闭;平时通。
热继电器
主触头串在主电路里,常闭触点串在控制回路里,主电路里的电动机没有过载时常闭触点不动作,当电动机过载时。主电路里...
电机没发热,
热继电器
出现过载保护是什么原因
答:
如果电机没有发热,但
热继电器
触发了过载保护,可能存在以下一些可能的原因:1. 热继电器设置过低:热继电器上通常有一个可调的过载保护设置。如果过载保护设置得太低,可能导致继电器在正常工作条件下误触发。检查热继电器的额定电流和过载保护设置,确保其设置适当。2. 热继电器故障:热继电器本身可能存在故障...
热继电器
是什么保护
答:
热继电器
是过载保护。热继电器是一种利用电流热效应原理工作的电动机过载保护装置。以下是详细的解释:1. 基本定义和工作原理:热继电器是一种电子控制器件,其主要功能是监测电流并据此控制电路的通断。当电路中的电流超过设定值时,热继电器的热元件会因电流的热效应而发热,进而驱动开关动作,断开电路,...
用软启动器还用装
热过载继电器吗
答:
当然了。
热过载继电器
并不单单在启动时用来保护线路,运行时更需要它的!
热继电器
怎么接线
答:
——图片中靠左边,上下两排各有3个接线端子,每个热元件分别接在一上一下两个端子间,共有3个热元件,分别串联在电机的3条电源输入线上。辅助触点,通常是一常开(NO)、一常闭(NC)触点。用于电机启动器的控制回路中。当电机过载时,输入电机的电流会超过电机的额定电流,
热继电器
中的热元件会因...
热过载继电器
NXR_25和LR2D13在工作时有什么区别?
答:
在
热过载继电器
型号中带D的是带断相保护的,没有的话是普通的,就是说三相电缺相时,带D的动作快,不带D的得延迟一段时间,即电流达到保护动作值时才动作,这时后面的负载电机很可能已经缺相烧毁了。
我有一台22千瓦的电机要用多的
热过载继电器
,能告诉怎么计算吗
答:
22KW44安电流。1.1到1.2倍,选50吧。
220V
热过载继电器
常开怎么接报警灯呀
答:
L线串接220V
热过载继电器
的常开接点一端,常开接点另一端串接220V报警灯一端,220V报警灯另一端接至N线即可;如果考虑报警灯亮后自保持需另加配中继、按钮等,或直接选具手动/自动复归的热继;安全、细致、谨慎、勤于实践,定能提高。
热过载继电器
可以放在变频器输入端吗
答:
你要是非要放在主回路的输入端是可以的,
热继电器
过热保护断的是二次回路的电,不是主回路。但是最好不要放到变频器的输入端,那样热继电器就起不到保护电机过热的作用了。变频器的热加上电机的热你得用多大的热继电器。