33问答网
所有问题
当前搜索:
用倒顺开关控制单相电机视频
单相电机
正反转
用倒顺开关控制
怎么接线
答:
下面是接线图,你看看吧。每个按钮上的三条线都是
控制
线,接接触器线圈的。http://hi.baidu.com/hzqh1024/album/item/af5e6ebe3e0ac22619d81fdb.html
怎样用三相
倒顺开关
使
单相电机
正反转
答:
三相异步
电动机
正转的工作动作原理:QS
开关
合上后,按下SB2启动按钮,KM1正转交流接触器线圈得电吸合,KM1的常开变为常闭,常闭变为常开,
控制
回路中进行自锁,使KM1线圈继续得电,主回路中KM1吸合的同时,三相异步电动机正转启动。按下按钮SB1后控制进回路、断电,使线圈KM1失电,
电机
动正转停止。
220v
电机
正反转接线图
答:
220v
电机
正反转接线图,如下:
单相
电容电机有两个绕组,即启动绕组和运行绕组。两个绕组在空间上相差90度。在启动绕组上串联了一个容量较大的电容器,当运行绕组和启动绕组通过单相交流电时,由于电容器作用使启动绕组中的电流在时间上比运行绕组的电流超前90度角,先到达最大值。
单相
电容运转异步
电动机
怎么与
倒顺开关
接线实现正反转、求实物接线图...
答:
并联的二对接线头的头尾决定了正反转的。比起三相
电动机的顺
逆转
控制
,
单相电动机
要困难得多,一是因为单相电动机有启动电容、运行电容、离心
开关
等辅助装置,结构复杂;二是因为单相电动机运行绕组和启动绕组不一样,不能互为代用,增加了接线的难度,弄错就可能烧毁电动机。
单相电机
5个接线住
用倒顺开关控制
正反转
答:
单相电机
正反转只
控制
改变电源火线在电容器两端的接入点,电容器的两端都是接在电机绕组上的,把火线接电容一端时电机正转,改接到另一端时电机就反转了,当然控制零线来转换电源接入点也能改变它的转向。
求教:双电容
单相电机用倒顺开关控制
正反转应该怎样接线
答:
单相
双值电容
电机倒顺开关控制
正反转的接线原理:单机电机里面有二组线圈,一组是运转线圈(主线圈),一组是启动线圈(副线圈),大多的电机的启动线圈并不是只启动后就不用了,而是一直工作在电路中的。启动线圈电阻比运转线圈电阻大些,量下就知了。启动的线圈串了电容器的。也就是串了电容器的启动...
220v
电机
安装
倒顺开关
图如何接线
答:
单相电动机
各个元件也好鉴别,电容都是装在外面,用肉眼就可以看清楚接线位置启动电容接在V2—Z1位置,运行电容接在V1—Z1间,从里面引出的线也好鉴别,接在UI—U2位置的是运行绕组,接在Z1—Z2位置的是启动绕组、接在V1—V2位置的是离心
开关
。用万用表也容易区分6根线,阻值最大的是启动绕组,...
双电容
单相电机用倒顺开关控制
正反转接线正常运转,加一个正转时限位...
答:
由于
倒顺开关控制单相电动机
只有主电路,没有控制电路,主电路电流大,控制电路电流小,而行程开关是适应于控制电路中的,用小电流控制大电流,所以你这样会频繁导致行程开关烧坏,而用接触器控制的话,行程开关控制的是接触器线圈的通断,电流较小,故能耐用 所以建议你改为用接触器控制单相电机正反转就...
单相电机
:
用倒顺开关控制
正反转,无论据到倒或顺,都是动一下就不转了...
答:
接错线
220单向异步
电机
怎么接电容,和
倒顺开关
?
答:
并联的二对接线头的头尾决定了正反转的。比起三相
电动机的顺
逆转
控制
,
单相电动机
要困难得多,一是因为单相电动机有启动电容、运行电容、离心
开关
等辅助装置,结构复杂;二是因为单相电动机运行绕组和启动绕组不一样,不能互为代用,增加了接线的难度,弄错就可能烧毁电动机。