33问答网
所有问题
当前搜索:
电力工程电缆施工规范
电力电缆
敷设有什么要求?
答:
电力工程电缆
设计
规范
;5.3.3 直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定: 1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。 2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于 1.0m。 5.3.4 直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋...
电缆施工
验收
规范
是什么
答:
一、与
电缆
线路安装有关的建筑物、构筑物的建筑工程质量,应符合国家现行的建筑
工程施工
及验收
规范
中的有关规定。二、电缆线路安装前,建筑工程应具备下列条件:1.预埋件符合设计,安置牢固;2.电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束;3.电缆层、电缆沟、隧道等处的施工临时设施、模板及建筑...
电缆
敷设
规范
要求
答:
电线电缆敷设安装的设计和
施工
应按 GB 50217-94《
电力工程电缆
设计
规范
》等有关规定进行,并采用必要的电缆附件(终端和接头)。供电系统运行质量、安全性和可靠性不仅与电线电缆本身质量有关,还与电缆附件和线路的施工质量有关。通过对线路故障统计分析,由于施工、安装和接续等因素造成的故障往往要比电线...
电缆施工
验收
规范
是什么
答:
电缆施工
验收
规范
是确保电缆安装质量、保障
电力
系统安全稳定运行的重要准则。在进行电缆施工验收时,应遵循以下规范:首先,电缆施工验收规范要求检查电缆的外观质量。这包括电缆的表面是否平整、光滑,有无明显的损伤、裂纹或变形。同时,还要检查电缆的颜色、标志和型号是否与设计要求相符,以确保使用的电缆符合...
电缆施工
要求
规范
是什么
答:
1.准备工作 (1)检查设计资料、原材料、施工工具和器材是否齐全。(2)组建一支高素质的施工队伍。这一点至关重要,因为光纤施工比
电缆施工
要求要严格得多,任何施工中的疏忽都将可能造成光纤损耗增大,甚至断芯。2.路由
工程
(1)光缆敷设前首先要对光缆经过的路由做认真勘查,了解当地道路建设和规划...
10KV
电缆
敷设深度要求是多少?
答:
电力工程电缆
设计
规范
中规定了10KV电缆敷设的深度要求,以确保电缆的安全和可靠运行。以下是相关规定的详细内容:1. 当电缆直埋敷设于非冻土地区时,其外皮至地下构筑物基础的最小距离应不小于0.3米。2. 在非冻土地区,电缆外皮至地面的最小距离应不小于0.7米;若位于行车道或耕地下方,应适当加深,...
电力工程电缆
敷设
规范
的选用原则
答:
在选用
电线电缆
时,一般要注意电线电缆型号、规格 (导体截面)的选择。⒈ 电线电缆型号的选择选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性;根据用途的不同,可选用
电力电缆
、架空绝缘电缆、控制电缆等;根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等;根据安全性...
电力电缆
设计
规范
简介
答:
本
规范
由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国电力企业联合会标准化中心负责具体管理,由中国
电力工程
顾问集团西南电力设计院负责具体技术内容的解释。目录:l 总则 2 术语 3 电缆型式与截面选择 3.1 电缆导体材质 3.2
电力电缆
芯数 3.3 电缆绝缘水平 3.4 电缆绝缘类型 3.5 电缆护层类型 3...
电缆
沟的要求有哪些?
答:
按照国标GB50217-2007《
电力工程电缆
设计
规范
》要求:1、挖沟的深度应使电缆埋置后的电缆外表面距地面的距离不得小于70厘米;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于100厘米。2、直埋电缆上、下应铺垫不小于100mm厚的砂或软土,且盖以混凝土板或砖,覆盖宽度应超出电缆两侧各50mm。软土或沙子...
电源
电缆
、信号电缆、控制电缆穿管敷设
规范
规定
答:
而不同回路和不同电压的线路导线不允许穿一根管内,交流和直流线路导线不得穿一根管内,一根相线不准单独穿入钢管。国标GB50054-2011:低压配电设计
规范
:电线电缆敷设安装的设计和
施工
应按 GB 50217-94《
电力工程电缆
设计规范》等有关规定进行,并采用必要的电缆附件(终端和接头)。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电力工程电力电缆设计规范
电力电缆井的施工规范
电力工程电缆设计规范最新
电力工程电缆验收规范
电力工程电缆线设计规划
电缆沟施工规范
低压电缆直埋敷设施工规范
室外电缆井施工规范
高压电缆沟施工规范