33问答网
所有问题
当前搜索:
电力电缆施工方案
高分懂的进!我家门口要
施工
,说是挖沟埋
电缆
,但是好像是在我家下水道的...
答:
在你家门口挖要要看门口的地方是不是属于你家的,如果公用地做的又是公用工程,那么你是没有权利要求人家停挖的,他如果把你的下水道挖烂或者堵塞了,你有权利要求他们把你弄好。你以后要维修下水道可以先通知电缆的管理部门,如果是
电力电缆
,你找电业局,如果是通信电缆你找电信局,如果是国防电缆...
施工
场地选用
电缆
应注意哪些要求
答:
最大弧垂距地不得小于2.0m。装饰装修:工程或其他特殊阶段,应补充编制单项
施工
用电
方案
。电源线可沿墙角、地面敷设,但应采取防机械损伤和电火措施。7.2.11
电缆
线路必须有短路保护和过载保护,短路保护和过载保护电器与电缆的选配应符合本规范第7.1.17条和7.1.18条要求。
请问谁有
电缆
沟的
施工
质量验收规程
答:
电缆
沟作为
电力
设施施工项目应经过电缆沟工程施工组织设计、电缆沟
施工方案
,根据前面设计要求和方案,才能制定电缆沟的施工质量验收规程。附:参考10kV及以下电缆管沟施工标准及验收规范 第三章 电缆沟、井的施工标准 第3.1条 电缆沟、井的施工应符合设计及有关国家建筑规程。第3.2条 电缆沟、井的...
求一个110KV变压器安装
施工方案
答:
SFZ11-20000/35
施工方案
与组织措施
电力
变压器是供电系统中的主要设备之一,其检修质量如何,直接影响到电网的安全运行,为严格检修工艺,加强技术管理,确保检修质量,做到到期必修,修必修好,特制定本组织措施。本组织措施依据部颁“电力工业技术管理法规”、“发电厂检修规程”、“电力变压器运行规程”,并参考厂方有关资料和...
小区绿化带下埋有供电部门的
电缆
(在变电箱的前面),想铲去部分绿化扩充路...
答:
你需要拓宽的路面是小区外还是小区内的,这是关键。属于小区的红线范围内的,那就是在帮他们做事,自己找物管勾兑就是了。 你去找供电局麻烦一大堆。我是做
电力施工
的,遇到这种情况太多了,自己做了就是。线路保护
方案
也很简单,你挖的时候小心点不要破坏
电缆
就行了。电力保护管埋深在700以下,是用...
建筑
施工
工地临时供电设计有哪些步骤与内容
答:
根据该线路敷设距离过长,以上电流量查表可知,选用BV
电线
,截面为3*35+2*16mm2,穿PVC50线管埋地敷设,其允许电流为146.3A﹥111.67A,可以满足要求。 4、线路及设备布置平面图 详见
施工
现场
电力
供应平面图。三、施工用电管理措施 (一)、技术措施1、防雷与接地 ⑴、施工现场的用电系统的PE接地总线利用变压器的接地网...
室内
电缆
桥架要怎么安装
答:
1、桥架配线前应消除槽内的污物和积水;2、
缆线
布放前应核对型号规格、程式、路由及位置与设计规定相符。在同一桥架内包括绝缘在内的导线截面积总和应该不超过内部截面积的40%;3、缆线的布放应平直、不得产生扭绞,打圈等现象,不应受到外力的挤压和损伤;4、缆线在布放前两端应贴有标签,以表明...
施工方案
范文_简单施工方案范本
答:
合同签定后5日内进场施工,整个施工工期XX天。(XX年XX月XX日开工,XX年XX月XX日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。) 猜你喜欢: 1. 工程
施工方案
范文 2. 安全施工方案范文 3. 排水施工方案范文 4. 环境保护施工方案范文 5.
电缆
桥架安装施工方案范文 6. 工程项目策划书范文 已赞...
电气安装工程中预埋管线的埋深应该是多少?
答:
如何做好10kv
电力电缆施工
?笔者结合实践经验谈几点看法。 一、10kV电缆的选型 常用的电力电缆有油浸、聚氯乙烯绝缘和交联聚乙烯电缆等。目前多采用交联聚乙烯电缆。据使用场合不同,结合具体施工情况,电缆型号又有多种选择。如采用直埋敷设时,应考虑使用铠装电缆;电缆桥架内、架空敷设、穿管敷设及电缆竖井内敷设时,应...
施工
临时用电,400kw的总功率,怎么计算电流,怎么选
电缆
,要有计算过程
答:
400kW*0.7=280kW,以280kW的连续用电负荷来计算电流:I=280*1000/[1.732*380*0.85(功率因素)]= 500A 有了电流值,还是查电线电缆载流量手册比较稳妥。选用YJV22 0.6/1kV 3X120+1X70铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套
电力电缆
,地下直埋敷设,载流量272A,所以采用两根并联使用。或者...