33问答网
所有问题
当前搜索:
电压互感器接线图讲解
开口三角形接法
电压互感器
一次、二次如何
接线
?
答:
开口三角形接法
电压互感器
一次、二次如何
接线
方式及一次、二次电压向量关系图如下。三相平衡运行时,开口三角输出电压为零,一相对地短路时,开口三角输出3倍相电压。电压互感器其工作原理与变压器相同,基本结构也是铁心和原、副绕组。特点是容量很小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。电压互感器本身...
电压互感器接线
方式和原理图
答:
原理图解释:
电压互感器
有一次绕组、二次绕组、铁芯
接线
端子和绝缘支持物等组成,其工作原如图。电压互感器一次绕组具有较多的匝数N1,并联接于被测电路的两端,其绝缘等级与实际系统的电压相应。二次绕组具有较少的匝数N2,可接通测量仪表或电能表的电压线圈,二次额定电压通常为100V。其工作原理与变压器...
互感器
怎么穿线
答:
互感器
一次侧穿线没有要求 ,接电度表 一次侧的电流流向是P1进P2出 。 如果穿反电度表反转,可以更改二次测
接线
对调S1 S2。 穿线如图: 电流互感器的选择条件: (1)额定
电压
额定电压与所在线路的标称电压相符。 (2)额定频率 电网工频50Hz。 (3)额定一次电流 对测量、计量用电流互感器,额定一次电流按...
有哪位老师给画下
电压互感器
VV接法和YY接法的图、?谢谢最好是两个和...
答:
电压互感器
的VV
接线
一般用于两个互感器的连接方式,Y/Y接线一般用于三个电压互感器的接线方式。VV接线见下图,二次侧一般采用B相接地,这种接线方式测量的是线电压,不能测量相电压,也不能监测系统的单相接地故障。Y/Y接线见下图,Y/Y接线是由三个单相互感器一、二次侧均接成Y形而构成的,它可供...
电压互感器
实物
接线图
答:
一、一个单相
电压互感器接线
方式 一个单相电压互感器接线方式 一个单相电压互感器的接线,用于对称的三相电路,二次侧可接仪表和继电器。二、两个单相电压互感器互V/V型的接线方式 两个单相电压互感器互V/V型的接线方式 两个单相电压互感器的V/V形接线,可测量线电压,但不能测...
电压互感器
怎样
接线
?
答:
开口三角形接法
电压互感器
一次、二次如何
接线
方式及一次、二次电压向量关系图如下。三相平衡运行时,开口三角输出电压为零,一相对地短路时,开口三角输出3倍相电压。电压互感器(Potential transformer 简称PT,Voltage transformer也简称VT)和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的...
在三相五线制工作线路中
电压
表,电流表,电能表,
互感器
的实物
接线图
答:
三相五线制:三相是指有三条线是火线,一条线是指零线,另外一条线是指地线。(地线: 保护接地 —— PE)实际使用中上述的仪表
互感器
和3相
接线
一样。以下图片供参考
电压互感器
电压表电流互感器电流表电度表
接线图
(实物图)
答:
TA1、TA2、TA3
互感器
分别接电表,相线也要接入电表,看图就知道:
10kv
电压互感器
VV
接线
这样对不对,一次是AA相连,二次是BB相连,这样可以...
答:
电压互感器
的VV接法的原理图如下:你一次采用AA相连,二次一般也采用aa相连,不过,你是bb相连,被测的两个线电压同时反相,不影响测量,是正确的。
三相四线电表加
互感器接线图
答:
三相四线电表加
互感器接线图
如下:三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为
电压接线
,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电压互感器怎么接线图解
电压互感器电表接线图
电压互感器二次侧接线图解
高压计量电压互感器接线图
箱变电压互感器安装位置图
接2根火线的焊机实物图
电压互感器各类型接线实物图
高压电压互感器接线实物图
高压计量互感器实物接线图