什么是定时强化,定比强化,变时强化,变比强化?谢谢!
答:
4、变比强化:包括变压器变比、
电压互感器
(TV)变比和电流互感器(TA)变比,变压器的变比K(即电压比)是在变压器空载条件下,高压绕组电压U1和低压绕组电压U2之比。对于三相变压器而言,铭牌上的变比通常是指高压绕组
额定
线电压U1N和低压绕组额定线电压U2N之比。电压互感器一次绕组与二次绕组之间的电压比...
plg-630 配电装置
答:
4.3 配用的JSZW3-10(6)型
电压互感器
为三相五柱式,其技术参数如表2所示: 表2
额定电压
(V) 每相额定容量及相应准确级次 最大容量 一次 基本二次 辅助二次 30VA 50VA 100VA 200VA 10000/√3 100/√3 100/3 0.5级 1级 3级 6000/√3 100/√3 100/3 0.5级 1级 3级 4.4 配用的LMZ-10(6)型...
高分求:客户安装高压配电系统通常要问哪些问题(请电力专业人士解答...
答:
D.不影响电流
互感器
的误差。 答案:(1)A;(2)D;(3)C。 66.对防雷击电磁脉冲的下列问题作出正确选择。 (1)当无法获得设备的耐冲击电压时,220/380V三相配电系统的Ⅱ类用电设备绝缘耐冲击过
电压额定
值可取下列哪个数值? A.1.5kV;B.2.5kV;C.4.0kV;D.6.0kV。 (2)无电涌出现时为高阻抗,随着电涌电流和电压...
电压互感器
的电压降怎么计算?
答:
在实际应用中,
电压互感器
的电压降会影响测量精度,特别是在负载电流较小或者变化较大的情况下。为了减小电压互感器的电压降对测量精度的影响,通常会选择合适的电压互感器型号、调整连接方式,并且根据具体情况合理设计电路。另外,还需要注意的是,电压互感器的
额定电压
和额定电流也会影响电压降的大小,因此...
同型号
电压互感器
,一个二次侧容量相差10VA能同时使用吗?
答:
可以同时使用,二次绕组都是独立的,40VA,和30VA的目的是要求用户控制二次输出的负载,意思是从0~40VA,或者0~30VA都能够保证精度。
变压器空载损耗和负载损耗有什么区别?什么是阻抗
电压
?
答:
测量空载损耗,是空载试验的主要内容,使变压器处于正常的
额定电压
下运行,不接负载,在供电侧接入低功率因数瓦特表,可接入电压、电流表以监视,根据需要使用电压与电流
互感器
。 负载损耗,应该说是短路损耗,做短路试验,一般将变压器的低压侧用足够大的导线短路,高压侧接到调压器的输出端上,使其达到额定电流值,应接入瓦特...
为什么35千伏线路
电压互感器
一次侧安装熔断器
答:
电压互感器
一次侧装熔断器的作用是:(1)防止电压互感器本身或引出线故障而影响高压系统(如电压互感器所接的那个电压等级的系统)的正常工作。(2)保护电压互感器本身。但装高压侧熔断器不能防止电压互感器二次侧过流的影响。因为熔丝截面积是根据机械强度的条件而选择的最小可能值,其
额定
电流比电压感...
电压互感器
的二次B相接地
答:
你说的是
电压互感器
的Vv接法吧?如图:首先,AB和BC是100V还是57.7V,完全取决于变比,只要一次工作在互感器的
额定电压
,二次就是100V。其次,AC相是AB相与CB相的矢量差,也就是AB相与BC相的矢量和。AB相与BC相差120°,两者若AB与BC的大小相等,矢量和的大小也相等。这与测量结果是相符合的...
请问PT柜中TVL1,TVL2,TVL3
电压互感器
是哪种形式的
答:
从图上看,一般是6-10kV的 三相五柱式
电压互感器
的接线方式;这种电压互感器一次绕组和主二次绕组接成星形,其中性点直接接地,辅助二次绕组接成有零序电压输出的开口三角形。在中性点非直接接地的电力网中,这种接线方式的电压互感器二次电压回路可以为继电保护和测量仪表提供线电压和相电压;而需要...
牵引变电所是什么?都有哪些设备?
答:
二、互感器 互感器包括
电压互感器
和电流互感器,它们的工作原理和变压器相似,它们把高电压设备和母线的运行电压、大电流即设备和母线的负荷或短路电流按规定比例变成测量仪表、继电保护及控制设备的低电压和小电流。在
额定
运行情况下电压互感器二次电压为10OV,电流互感器二次电流为5A或1A。运行中的电压...