33问答网
所有问题
当前搜索:
电容的无功功率怎么求
三相
无功
补偿应用多大的
电容
,要用多少个?应该
怎么
计算?
答:
功率因数从0.8提高到0.95时,每KW功率需
电容
补偿量为0.421KVAr,需总电容补偿量:100×0.421≈42(KVAr)1、感性负载的视在功率S×负载的功率因数COSφ = 需要补偿
的无功功率
Q:S×COSφ =Q 2、相无功率Q‘ =? 补偿的三相无功功率Q/3 3、因为: Q =2πfCU^2 ,所以:1μF电容、额定...
无功
补偿的计算方法
答:
请看以下公式 补偿电容器容量计算 提高功率因数所需补偿
电容器的无功功率
的容量QK,可根据负载有功功率的大小,负载原有的功率因数cosφ1及提高后的功率因数cosφ来决定,其计算方法如下:设有功功率为P,无电容器补偿时的功率因数cosφ1,则由功率三角形可知,无电容器补偿时的感性无功功率为:Q1=P...
...为220V。平率f为50Hz的交流电中,求容抗Xc和
无功功率
Q。
答:
容抗XC = = 63.69(?) Q= = 759.9 kvar
电容
元件交流电路有
功功率
的公式是什么?
答:
理想电容没有有
功功率
。实际
电容的
有功功率取决于电容介质的损耗。要计算电容的有功功率就需要知道电容在电路由电流与电压的相位差。然后按P=UIcosφ计算 φ是电压与电容的相位差。
提高
功率
因数的原则?
答:
电容器
输出
的无功功率
单相:Q=2*π*f*C*U^2=314*48400*C/1000000 C的单位是μF,Q的单位是Var(相当于W)1。
电容的
额定电压要与你的补偿线路的电压相符。2。电容的单台容量及分组要适当,以便电容投切后,功率因数能满足要求。3。要选择正规厂家质量好的,以免经常损坏造成损失。加在原负载上...
己知变压器的额定
功率怎样
算它
的无功功率
和无功补偿时配置多少
电容
答:
电容
补偿根据总有功、
无功
负荷值,可查阅设备的额定参数,计算得出计算负荷,也可在安装设备母线上测量有功,无功或
功率
因数。计算公式 Qc=Pj*( tgφ1-tgφ2) kvar。根据产品的容量选择一个合适的就行了。
如何
根据
无功功率
补偿容量选择补偿
电容器的
数量及
答:
要有负载功率、视在功率因数和目标功率因数等数据方能计算。 以有功功率1KW为例: 功率因数从07提高到095时所需电容补偿量: 功率因数07时的视在功率: S1=P/cosφ=1/07≈143(Kva)
无功功率
: Q1=根号(S1×S1-P×P)=根号(143×143-1×1)≈
如何
根据无功功率补偿容量选择补偿
电容器的
数量...
电容的无功功率
问题
答:
测得的电流不为0正常的噻!要为0的话
电容
就应该是理想状态下的电容,
无功
电流你用万用表是测不到的。而实际应用中的电容应该等效为一个电阻和电容并联的电路模型。也就是说它要消耗有
功功率
的。补充:P=UI=220*0.022=4.8W 还需乘以功率因素。我想此时的功率因素已经很低了,直流回路对电容充电...
谁知道以
无功功率
,无功电流,功率因数和电压为无功补偿控制量时的补偿...
答:
补偿电容器容量计算 提高功率因数所需补偿
电容器的无功功率
的容量QK,可根据负载有功功率的大小,负载原有的功率因数cosφ1及提高后的功率因数cosφ来决定,其计算方法如下:设有功功率为P,无电容器补偿时的功率因数cosφ1,则由功率三角形可知,无电容器补偿时的感性无功功率为:Q1=Ptgφ1 并联...
已知额定功率和功率因素,
怎么求
有功功率和
无功功率
?
答:
要尽量避免。具体原理你要学习电感、
电容的
知识。电机运行时所需的旋转磁场,就是靠
无功功率
来建立和维护的。有了旋转的磁场,才能使转子转动,带动机械的运行,从而实现电能转换为机械能。变压器的工作也需要无功功率,使一次线圈产生磁场,二次线圈感应出电压。如把有功看作面粉,把无功看作水。
棣栭〉
<涓婁竴椤
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜