33问答网
所有问题
当前搜索:
电容的有功功率为零
电容的
作用是什么?
答:
2000p档,宜于测量小于2000pF的电容;20n档,宜于测量2000pF至20nF之间的电容;200n档,宜于测量20nF至200nF之间的电容;2μ档,宜于测量200nF至2μF之间的电容;20μ档,宜于测量2μF至20μF之间的电容。经验证明,有些型号的数字万用表(例如DT890B+)在测量50pF以下的小容量
电容器
时误差较...
绘出日光灯电路的原理图,接线图,及
功率
因数的意义。提高功率因数的方法...
答:
镇流器在启动时产生瞬时高压,在正常工作时起降压限流作用;启辉器中
电容器的
作用是避免产生电火花。二、日光灯接线图 三、功率因数意义 功率因数是电力系统的一个重要的技术数据。功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数。功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无
功功率
大, 从而降低了设备的利用率,...
负荷,
功率
因数,
电容器
之间的互算关系
答:
负荷性质不同,功率因数也不同,阻性负荷的功率因数为1,感性负荷
的平均功率
因数<0.8。若当前功率因数
为0
.7,要求目标功率因数为0.95时,每KW负荷需
电容
补偿量:有功功率:P=1KW 视在功率(功率因数0.7时):S1=1/0.7≈1.429(KVA)无功功率:Q1=根号(S1×S1-P×P)=根号(1.429×1....
功率
因数计算公式是什么
答:
功率因数是电力系统的一个重要的技术数据。功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数。功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大, 从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数
是有功功率
和...
已知电路的复功率为 w请问电路消耗
的有功功率为
答:
电路若有I=IC=IL,画相量图分析可知
电容
支路电流与电感支路电流相位差为120°,此时Ic,IL是平行四边形邻边,I为对角线!只有这样两支路电流的相量和的模才能符合I=IC=IL,又知电容支路的电流超前总电压90°,则电感支路的电流必滞后总电压30° 电感与电容串联,IL流过R时产生
有功功率
,电阻...
无功补偿
是
不是就是阻抗匹配???
答:
但是,不合适并不
等于
不可以,如果你
是
学电子的,不妨从阻抗匹配的角度去理解。实际上,在电路中没有非线性设备时,即电路没有谐波问题时,如果补偿到理想的状态,
功率
因数=1的时候,就是电路中电机的感抗和补偿
电容的
容抗匹配的时候。如果你有习题,你可以验算,两种结论是一样的。
低压无功补偿的原理
答:
这样,感性负荷所需要的无功功率可由容性负荷输出的无功功率补偿。无功补偿的意义: ⑴补偿无功功率,可以增加电网中
有功功率
的比例常数。 ⑵减少发、供电设备的设计容量,减少投资,例如当功率因数cosΦ=0.8增加到cosΦ=0.95时,装1Kvar
电容器
可节省设备容量0.52KW;反之,增加0.52KW对原有设备而言...
发电机
功率
因数滞后?
答:
要求用户充分利用自然功率因数,当不满足时首选电力
电容
就地补偿。 问题七:功率因数的高低对发电机运行有什么影响 要回答这问题先分析一下同步发电机的几种并网运行状态: 1、滞后运行(常态运行)---发电机向电网同时送出
有功功率
和无功功率(容性)。(功率因数0.8左右) 2、超前运行(进相运行)---发电机向电网...
无功补偿柜安装地点与接线方式?
答:
安装于贯穿母排最前端(靠近变压器),若补偿柜安装于贯穿母排最前端,由于所有负载电流将流经补偿柜内的贯穿母排,因此贯穿母排容量需同时考虑所有负载电流的载流量,故贯穿母排所须容量较大。正确显示出
功率
因数必须正确接线,三相电中必须要取其中一相的电流,另外两相的电压,让无功补偿控制器 和功率因数表...
并联谐振是什么意思
答:
问题四:并联谐振电路 并联谐振:在电阻、
电容
、电感并联电路中,出现电路端电压和总电流同相位的现象,叫做并联谐振,其特点是:并联谐振是一种完全的补偿,电源无需提供无功功率,只提供电阻所需要
的有功功率
,谐振时,电路的总电流最小,而支路电流往往大于电路中的总电流,因此,并联谐振也叫电流谐振。 概述 在电感和电容...