33问答网
所有问题
当前搜索:
电机正转跳闸反转不跳
...立即
跳闸
,但
电机
对应的空开却
没跳
是为什么?
答:
要么就是总开关太小,因为总开关还有分支路的其他用电设备,要么就是
电机
有漏电故障,因为电机对应的是空气开关,所以万一电机漏电空气开关是不会
跳闸
的
电动机正转
漏保开关不会
跳闸
,
逆转
时漏保开关会跳闸,不知道是什么原因...
答:
正反转
的负载是不是有区别,还有,我曾经碰到过室外
电机
进过水,就是一个方向
跳闸
一个方向
不跳
220v微型
电机正转不跳反转跳闸
怎么回事
答:
单相
电机正转没
事,
反转跳闸
。跳的是什么开关,我想这个问题跟线路绝缘应该没有问题。建议你检查一个开关,建议更换一个开关或者把线路接到其它回路中试试。
漏电保护开关的(C32)是什么意思?
答:
漏电保护器c32意思是指电流超过32A断路器就会
跳闸
。漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或
电动机的
过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。 漏电断路器是电路中漏电电流超过预定值时能自动...
有个
正反转电机
为什么一送电就
跳闸
,
电机不
接地?
答:
看线路是否接错。
一台钻机是双
电机
一起带动的动力头单开其中任一台漏电保护器不
跳闸
...
答:
你这种情况是漏电保护器选择容量过小导致的
跳闸
,更换大一级漏电保护器就
不跳
了。漏电保护器故障检查步骤 1. 在线路比较长,不容易查且不能保证漏保是好的情况下,首先判断漏电保护器的好坏方法如下 (1) 按动试验按钮,看看能不能准确、迅速、可靠的动作,如果能说明漏保是好的,如果不能说明漏保是...
...但是其中一根
电机
线认定其中一相
正反转
漏保都
不跳
,求解?
答:
漏保
跳闸不
一定是漏电保护器功能动作,你可以将
电机
进线拆掉试一下看是否跳闸,然后检查
电动机反转
时的转动情况,检查所带负载反转时机械负载过大
三相五线
电机
送电
跳闸
,再送就
不跳
?
答:
启动扭矩太大了,你检查一下转动灵活不。
电机
正常转。到顺开关回到Off的时候就
跳闸
答:
你应该采用的是三相异步
电动机
吧,这种电动机有
正反转
的,如果你的接线方法不对的话,就会产生倒顺开关回归OFF位置时,产生
跳闸
现象
电机
频繁
正反转
,
电动机
保护用断路器老是
跳闸
,怎么办
答:
普通
电机不
能工作在频繁正反转的状态下的,断路器在这种情况下
跳闸
是正常的。办法:一、采用变频、软启动器来控制电气正反转;二、如不可以,只能更换适合频繁
正反转电机
。
棣栭〉