答:
绝缘会逐渐老化,因此通常对于500伏以下的电压
电机
,使用500伏的兆欧表测量每两相绕组和每相绕组
与机壳之间的
绝缘
电阻
值,以判断电机的绝缘性能好坏。电机的绝缘结构起隔电作用,电机线圈的绝缘损坏基本因素包括热、电、机械力及环境条件的影响。增强薄膜的机械性能可以提高抗电机撕强度和表面挺度,以改善...
电机
绝缘
电阻
多少正常?
答:
使用兆欧表测量绝缘
电阻
时,
电机
绝缘受到电、热、机械力的作用和不同环境条件的影响,绝缘会逐渐老化。所以通常对500伏以下电压的电动机用500伏兆欧表测量,测量的每两相绕组和每相绕组
与机壳之间的
绝缘电阻值,以判断
电动机的
绝缘性能好坏。电机绝缘结构是起隔电作用,常用电机线圈绝缘损坏的基本因素有热...
怎样知道
电机的
绝缘
电阻
是否合格?
答:
电机
绝缘电阻,只要每千伏大于1兆欧就算合格。对于一般在用电机,无论是三相还是单相电机的绝缘电阻只要大于0.4---0.5兆欧就算合格。当然电机的绝缘电阻是越大越好。电机的绝缘电阻是指:绕组与绕组之间(也就是常说的相与相之间)、绕组
与外壳之间
(也就是常说的相与地之间)
的电阻
。对于一般电机...
电机
绝缘多少才合格
答:
电机
绝缘电阻,只要每千伏大于1兆欧就算合格。对于一般在用电机,无论是三相还是单相电机的绝缘电阻只要大于0.4---0.5 兆欧就算合格。当然电机的绝缘电阻是越大越好。电机的绝缘电阻是指:绕组与绕组之间(也就是常说的相与相之间)、绕组
与外壳之间
(也就是常说的相与地之间)
的电阻
。对于一般电机...
相间
电阻和
对地绝缘电阻是多大才合格
答:
对地绝缘是指带电部分与不带电的设备
外壳之间的
绝缘电阻,它不可以理解为真正
的电阻
.它是指带电部分与不带电部分两者之间的泄漏电流程度的一个计量方法.相间电阻,是指三相交流
电机
的三相绕阻A、B、C断开电气连接后。A与B、B与C、C与A之间的绝缘电阻.原理与对地绝缘一样的.使用摇表进行测量....
三相
电机的
相间
电阻
值多少为合格
答:
直流
电阻
是电机绕组的一个重要参数。与电机绕组的设计方案、所采用电磁线的材质、环境温度等诸多因素有关。在
电机的
检查试验和型式试验过程中,直流电阻检测都是一个必须检测的项目;对于规范生产的电机企业,会在电机绕组铁芯浸漆前进行直流电阻检测,这样可以避免不符合要求的产品进入后续生产环节。测定直流...
电机
线圈
跟外壳电阻
无穷大,正常吗
答:
不正常。电机线圈
跟外壳电阻
无穷大是很罕见的,
电机的
一个棘手问题就是绝缘,一般380V电机能有几十兆欧姆绝缘电阻就很不错了,通常380V电机绝缘电阻大于0.5M算合格。测得的绝缘电阻为无穷大可能是测试方法不对,用万用表是测不了绝缘电阻的,因为它的测试电压太低,用500V摇表测出的数值才是真实值。
电机
相与相
之间的
阻值是多少,它们之间是不是通的
答:
如果不考虑漆包线
的电阻
,
电机
相与相
之间的
阻值是0,它们之间是通的。电机三角形连接,三组线圈收尾顺次连接,电机相与相之间的阻值是0,相与相之间是连通的。电机星形连接,三组线圈有一个公共点,电机相与相之间的阻值是0,相与相之间是连通的。两种连接方法如下图:...
三相异步
电动机
相间绝缘
电阻
与相间电阻的区别
答:
1、功能不同。绝缘
电阻
是三相异步
电动机
中的最基本的绝缘指标,而相间电阻是三相异步电动机中的导电电阻。2、电阻阻值大小不同。绝缘电阻大是因为为了使得电流不通过,而相间电阻是为了让电流通过故而较小。3、影响因素不同。绝缘电阻受到的影响因素很多,例如自身电流和环境等,而相间电阻只和自身有关。
用数字万用表
电阻
挡测量
电机
线圈对
外壳的
绝缘电阻,行吗?
答:
绝缘
电阻
测试的基本理论与耐压测试非常类似,耐压测试的判定是以漏电流量为基准,而绝缘电阻测试则以电阻值的形态作为判定依据,通常必须为多少MW以上。绝缘电阻值越高表示产品的绝缘越好。绝缘电阻测试的接线方式与耐压测试完全相同,测到的绝缘电阻值为两个被测物