33问答网
所有问题
当前搜索:
电机相间绝缘无穷大说明什么
电动机相间
短路特点、单相接地特点
答:
但对整台
电机
来说,绕组对地的
绝缘
电阻仍是
无穷大
.单相接地——就是多相绕组中有一相绕组有接壳的故障:特点:绕组间的绝缘电阻为无穷大,但有一相对地电阻为零.
相间
短路的电机是不能正常工作了,不能使用;而单相接地的电机还能正常工作,只是电机不再安全,建议不能使用.
怎样用万用表测量
电机
的好坏
答:
单相
电机
,一支表笔接地,另一支分别测量电机启动,运行,公共绕组,阻值应
无穷大
或接近无穷大,没有阻值或阻值很小,表示电机已坏。然后分别测量三绕组阻值,启动绕组等于运行和公共绕组阻值之和,三相电机与单相电机测量方法相同,不同的是三相电机三绕组阻值相同 ...
电动机相间
短路特点、单相接地特点
答:
但对整台
电机
来说,绕组对地的
绝缘
电阻仍是
无穷大
。单相接地——就是多相绕组中有一相绕组有接壳的故障:特点:绕组间的绝缘电阻为无穷大,但有一相对地电阻为零。
相间
短路的电机是不能正常工作了,不能使用;而单相接地的电机还能正常工作,只是电机不再安全,建议不能使用。
24kw高低三相
电机
!三个接线柱
相间绝缘
值用万能表测量为0!对地都是
无穷
...
答:
测量
相间绝缘
要用兆欧表,用万用表是测量不出来的,原因是万用表的测量电压太低(普通
电机
用500伏兆欧表,高压电机用1000伏或500伏兆欧表),不能反映出其相间绝缘电阻和对地绝缘电阻。
...用电设备的四芯电缆,每根对地的
绝缘
,两两之间的绝缘,摇
答:
500V摇表测
绝缘
的原则,一是常用于220V单相电或380V三相电电缆或设备(包括
电机
)。合格读数最低值分别为0.22MΩ与0.38MΩ,380V每相对地为0.22MΩ低于以上各值为绝缘不合格。二摇表读数显示问题,摇到短接,然后夹好被测物体,摇至120转/分以上出现“打滑”感,保持一分钟以上...
电机
维修后电机的
绝缘
和
相间
阻值应该达到多少
答:
这个
绝缘
电阻的测量,需分用什么表测的的数值,没摇表的话,用普通高阻挡,阻值应是
无穷大
,用500V兆欧表的话,大于0.5兆以上就可以,这时漏电电流是8mA,对人是安全的,但最好不要用1000V以上的表测试,以免打坏绝缘,造成隐患。
三相异步
电动机绝缘
最低合格值是?
答:
回答:
相间
和相对外壳的阻值都是零点五兆欧最低,当然,那只是最低标准,越大越好,
无穷大
最好。
自由舰五根线的雨刮
电机
测量方法
答:
1、电动机对地短路时,兆欧表一端接地,另一端接电动机端子,用兆欧表测量的
绝缘
应为零。2、用万用表电阻测量三相
电动机相间
电阻,如果电阻
无穷大
,则电机绕组烧坏。3、检查保险丝,如果雨刮器有问题,请再次检查雨刮器保险丝,可以在驾驶室的A柱下看到保险丝盒,根据指示用测试灯测量相关保险的质量...
电动机
测
绝缘
?
答:
测量
电机绝缘
主要分两种,一种是绕组对地绝缘,还有就是绕组
相间绝缘
。都是使用兆欧表(摇表)测量。另外绕组层间(匝间)绝缘也是一种,但要使用万用表测量。测量绕组对地绝缘时,要把电机的接线全都拆 掉。 先检查摇表的好坏,做开路、短路试验。摇表没问题后,用摇表一个表笔接电机外壳,转动摇把,...
电机
维修的故障分析
答:
测任意两相绕组
相间
的
绝缘
电阻,若读书极小或为零,
说明
该二相绕组相间有短路。(7)电压降法。把三绕组串联后通入低压安全交流电,测得读书小的一组有短路故障。(8)电流法。
电机
空载运行,先测量三相电流,在调换两相测量并对比,若不随电源调换而改变,较大电流的一相绕组有短路。4.短路处理方法(1)短路点在端部。