电梯井需要做排水吗
电梯井
底部有根
排水
管横穿底部,到集水坑,这根管子
要
不要改道啊?
答:
电梯
的井道是专供电梯使用的专用空间,不允许有其他专业的管线通过的,就算有,也必须用墙体或封闭结构隔离出去。专
井
专用!这根管子是
排水
专业的,更是
必须要
改道的!!电梯极怕水,万一水管爆裂(或砸裂),漏水,问题可就大了!强弱电管线有时候能忍,给
排水
管路绝对不允许!
《建筑设计防火规范》(06版)中关于消防
电梯
的问题
答:
3 消防
电梯井
、机房与相邻电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体隔墙隔开;当在隔墙上开门时,应设置甲级防火门;4 在首层的消防电梯井外壁上应设置供消防队员专用的操作按钮。消防电梯轿厢的内装修应采用不燃烧材料且其内部应设置专用消防对讲电话;5 消防电梯的井底应设置
排水
设施...
电梯井
的降水处理
答:
潜水泵检查完毕后再用钢丝绳吊放,置放到设计指定处,然后铺设电缆和电闸箱,安装并接通电源,做到单
井
单控电源,水泵的出水量应根据地下水位降深和
排水
量的大小选用。联网抽降后应连续抽水,不应中途间断,水泵、井管维修应逐一进行,开始抽水时,因出水量大,为防止排水管网排水能力不足,可有间隔的逐一...
对消防
电梯
的设置要求是什么?
答:
(6)消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定。(7)消防电梯轿厢的内装修应采用不燃烧材料(8)消防电梯轿厢内应设专用电话,并应在首层设供消防员专用的操纵按钮.(9)消防电梯间前室门口宜设挡水设施。消防
电梯井
底应设排水设施,
排水井
容量不应小于2.00m3,
排水
泵排水量不应...
消防
电梯排水井
的容量不应小于
答:
因此,消防
电梯
具有较高的防火要求,其防火设计十分重要。我国大陆地区,真正意义上的消防员电梯非常少见,见到的所谓“消防电梯”只是具有消防开关动作时,返回预设基站或者撤离层功能的普通乘客电梯,不能在发生火情时搭乘。
排水井
多用于表面弱透水层和下部强透水层均比较深厚的地基,或含水层成层性显著,...
地下室
要
怎么
排水
啊?
答:
只要地下室地面低于室外地坪,都
要
设集水坑设泵进行
排水
,地下室排水根据污、废水来源,具有下列功能的地坪要设集水坑;1)汽车或自行车坡道在地下室的入口处;2)消防
电梯井
底旁边:地上建筑发生火灾时,消防用水沿着消防电梯井道、楼梯等流入电梯基坑;3)设备用房排水集水坑:包括湿式报警阀排水、消防水池溢...
现代住宅小区地下车库的给
排水
设计对策?
答:
4.2消防
电梯排水
《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)中6.3.3.11条规定:“消防
电梯井
底应设排水设施,
排水井
容量不应小于2.00m3,
排水
泵的排水量不应小于10L/s。”常见的做法是在消防电梯旁另设集水坑,但这种做法既增加投资,又给结构设计带来诸多麻烦。经过论证,笔者采用了加深电梯基坑...
电梯井
铸铁管
排水需要
止水钢板吗?
答:
需要
的。
电梯井排水
管如果联通室外的需要放水套管的那么就需要止水环,这个是钢管套管,套管内设置铸铁管并油麻打口的。
电梯
底坑能不能放排污泵
答:
不行,排污泵检修成问题。一般做法:在
电梯
基坑附近做集水井,将电梯坑底可能的积水通过
排水
管引入集水井,集水井内设排污泵。
电梯
安装在一楼的话,底下有排污管可以安装吗?
答:
主要看排污管道的性能,如果只是轿厢地坑的
排水
管,可以安装的,如果排水管道是楼上的(过路)排污管道,那就不可以的,
需要
调整管道的位置才可以