电气
配线管内什么时候不能有接头
答:
电气
配线管内什么时候都不能有接头,乱来的时候可以有!
电气
中端子接线问题
答:
按
GB50303规范
要求10mm2 以下单根导线可直接连接,多股导线如RVV、RVS等需用五金端子压接后连接。 YJV -3*50的电缆用所对应截面的JGC接线端子(俗称铜鼻子)连接。
民用住宅为什么严禁安装床头开关?
答:
容易触电。《
规范
》
GB
50259-96安装在同一建筑物、构筑物内的开关,宜采用同一系列的产品,开关的通断位置应一致,且操作灵活、接触可靠。开关安装的位置需要便于操作,开关边缘距门框的距离一般为0.15~0.2m,如果没有特殊要求,扳把开关下底距地面高度一般为1.3m。开关插座的四个边,必须紧密的贴在...
谁能把
电气
等电位连接(局部等电位、总等电位)、防雷接地解释清楚?_百度...
答:
至于等电位的概念参见http://baike.baidu.com/view/1216637.htm 再给你发张图你就明白了 另外防雷接地的话一是利用建筑本身的主筋做为雷电的释放通道,另一种是人工接地体,利用铜镀钢接地棒、镀锌扁钢作为接地材料,通过一定的施工工艺达到
规范
的接地电阻值,以释放强大的雷电流。
SC焊接钢管的连接安装图有哪些?
答:
SC焊接钢管施工规范根据:
GB 50303
-2002《建筑
电气
工程施工质量
验收规范
》第14.2.1规定室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7m。壁厚小于等于2mm的钢电线导管不应埋设于室外土壤内。以下SC焊接钢管连接安装图:(供与参考)
管径为DN40的
电气
埋管需不需要加钢套管连接
答:
根据
GB50303
-2002强制性条文:镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。你如不在这条内容内,可以采用套管,缝太大可以采用二片抱箍。一般这样小的管子都采用丝接,再在连接处用专用接地卡跨接接地线。
镀锌钢管可否套管焊接
答:
GB 50303
—2002 《建筑
电气
工程施工质量
验收规范
》第14.1.2条规定, 金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的 钢导管不得套管熔焊连接。第14.1.1.2条规定镀锌导管采用丝扣连接时,连接处两端应用专用固定卡跨接接地线。根据规范可以确定:1、镀锌钢管电气暗配的时候最好丝扣连接;2、壁...
这根线应该接哪儿?
答:
活动排插的接线方法:排插的背部或内部的接线端子上都有对应的接线字线标记:如”L“、”N“、“〨”。L表示接相线即火线;N表示接中性线即零线;〨表示接保护线即地线。根据:《建筑
电气
工程施工质量
验收规范
》
GB 50303
-2002 施行日期:2002年6月1日 22 开关、插座、风扇安装 22.1.2 ...
电线管是什么管?如何施工?
答:
SC焊接钢管施工规范根据:
GB 50303
-2002《建筑
电气
工程施工质量
验收规范
》第14.2.1规定室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7m。壁厚小于等于2mm的钢电线导管不应埋设于室外土壤内。以下SC焊接钢管连接安装图:(供与参考)
镀锌导管能否套管熔焊连接?
答:
GB 50303
—2002 《建筑
电气
工程施工质量
验收规范
》第14.1.2条规定, 金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的 钢导管不得套管熔焊连接。第14.1.1.2条规定镀锌导管采用丝扣连接时,连接处两端应用专用固定卡跨接接地线。根据规范可以确定:1、镀锌钢管电气暗配的时候最好丝扣连接;2、壁...