33问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器接电表和电流表
电流表
和
电度表
能否公用
电流互感器
答:
答案是肯定的。我们一直这样接。不知道能不能跟你描述清楚。是这样的,①电度表的电压线圈接自总开关上口三相电,有零线接零线。②
电流互感器
的S2端封线,
电度表电流
线圈出线端封线,再把这两个封线端连起来。③电流互感器S1端接至
电流表
(或电度表电流线圈进线端),电流表(或电度表电流线圈出线端...
电能表
可以与电柜中
电流表
用的
互感器
共用吗?
答:
电能表
可以与电柜中
电流表
串联共用
互感器
,但电柜仪表(总电流)一般用互感器(500/5)比
电度表
用互感器大,电度表用互感器比率越大,灵敏度相对降低,较小的负载功率甚至不计量。
...现在有
电流表
电压
表电流互感器
各一个都是两个
接线
柱
答:
你好:——★1、【电压表】:配电柜上的电压表可以测量三相电压。但必须要配置“换相开关”才能达到换相测量的要求。——★2、【
电流表
】:配电柜上的电流表是直接
与电流互感器
线
连接
的,因为测量的是交流电流,电流互感器直接连接到电流表就行,不分极性。——★3、由于负载的变化、电流表的变化...
三个
电流互感器接
一个
电流表
怎么接线
答:
三个
电流表
的出线端互相短接后
接电流互感器
的S2端,三个互感器的三个S2端互相短接后接地。2、单独
接线
,A相互感器的二次S1、S2分别接于A相电流表的两接线端。B相互感器的二次S1、S2分别接于B相电流表的两接线端。C相互感器的二次S1、S2分别接于C相电流表的两接线端。
请问
互感器
能否共同用
电度表和电流表
,应该怎样接法?
答:
回答你的第一个问题。用一个
互感器
应该是可以同时
接电度表和电流表
的,接线办法是将电度表和电流表串联就可以了。不过现在上市场有测量电度和电流的多功能表,像B600Y-2010多功能电力仪表就可以同时测量电度和电流。
电流表
和
电度表
可以并联吗?
答:
设
电流互感器
的二次额定容量为5VA,二次额定电流为5A,则根据S=I²|Z|得到:A1、Wh和cosφ的阻抗和:|Z|<=5/5²=0.2(Ω),这就是电流互感器二次侧允许的最大阻抗;如果总阻抗值大于这个0.2Ω,则必须减少串联元件个数,也就是说
电流表
和
电度表
能否串联,还要按照这个方式进行...
电流互感器
能接二个
电流电度表
吗?
答:
计量
电流互感器
是否能接两个
电度表
?要看电流互感器二次绕组的个数,如果有两个二次绕组,就可以接两个电度表。
电流互感器
和电流表
是怎样的 关系
答:
一般电力电流互感器标准的二次侧额定电流为5A(或1A)。与之配套的电流的额定电流也应该与电流互感器的二次侧额定电流相同。2、电流互感器一次侧额定电流
与电流表
的表面刻度的关系 电流表的表面刻度是按照所配套的电流互感器一次侧额定电流进行标注的。对于一个国家来说,由于
电流互感器和电流表
都按照一定...
电流表和电流互感器
接地
答:
你好!如图:1、对于低压来说
电流表和电流互感器
的接地可以在互感器上接地,也可以在电流表上接地。在高压柜上,应在端子排上接地。2、对于电流互感器的选择,一般计量、测量回路的互感器应选择为负荷的1.1倍,高压保护回路应选择为负荷的2倍。
电流互感器
、
电流表
、电压表、
电度表
的实物
接线
图有吗?
答:
这个图很适合你,有
电流互感器
、电流表、
电能表和
电压表。请注意电流互感器出线
接电流表
、进电能
表接线
顺序不能接错。借用转换开关可节省两块电压表