电度表与
电流表
可不
可以
并联接在
互感器
上?
答:
电度表的电流线圈和
电流表
线圈是串联在电流
互感器
上的
电流表
和
电表共用互感器可以
并联吗
答:
电流
是串联的,一般是可以的,当时电业局计量用的表计是不允许串联测量仪表的。
结
互感器
的
电流表可以
直接结吗
答:
不可以,会烧毁。当工频交流电路中的电流较大时,通常不直接串入
电流表
。而是通过一个电流
互感器
,将电流降低(通常降到满量程5A)后再接入。电流互感器是类似于变压器的一种
电流互感
线圈,工作于特殊的状态。在这种状态下初级线圈和次级线圈的电流的比值为一定值,例如100:5。初级线圈电流为100A的时候...
三个
电流表
如何接
互感器
? 互感器标的1、2是1进2出的意思吗
答:
P2流出,那么二次电流将从S1流出、S2流入。称为S1与P1同极性。将三相的电流
互感器
二次结成星形,即将三个互感器的S2短接,三个互感器的S1分别接三个
电流表
,三个电流表的出线端短接后接至互感器的S2端。因为电流表没有极性要求,因此将S1短接,三个S2接电流表也是可以的。
两个
电流互感器
接一个
电流表
怎么接呢
答:
用一个带档位的开关切换俩个
互感器
就可以了
三相电已经通过
互感器
接了
电流表
,如何接入
电表
,
可以
把电表接线并在互感...
答:
并联不行,会造成
电流表
和电度表都计量不准。必须把电度表和电流表串联,或者在主回路上另加
互感器
接电度表。
一个
电流表是不是
对应一个电流
互感器
?求解电流互感器用途和一排1个,一...
答:
不是的
电流互感器
(简称CT)每一回路可以串联数个不同的设备,只要负载总量不超过CT负载即可 CT回路区分主要是根据负载的精度等级不同,有0.2/0.2s(计量),0.5(测量),5P10(中间带P的就是保护,这只是示例)等,根据需要选择不同的绕组及绕组数量(比如只要测量和保护,就可以只配2个)...
三相安装
电流互感器
电度表,如三相互感器串接
电流表
,会不会产生计量不...
答:
贸易结算用的计量回路是绝对不允许串接任何与计量无关的设备的。一般考核用的计量回路串接
电流表
影响是非常非常小的,可以忽略。
低压配电柜中的
电流互感器
与
电流表
必须对应吗{3根电源线上都有互感...
答:
电流
互感器
与
电流表
的变比应配套,若不配套也可以,但电流表所指示的数值要计算才能确认实际电流。如600/5的电流互感器配500/5的电流表,指针满度就不需要计算为600A,若指针指示为200A时,实际电流为:200/500×600=240(A)只有一根相线上接互感器和电流表,所监视的就是该相的负载电流。
电表
和
电流互感器
配对
答:
粗线圈串联接入主电路,细线圈与
电流表
连接即可。电流
互感器
的变比应该与电流表的要求一致。