33问答网
所有问题
当前搜索:
电源线交流耐压测试方法
高压电缆做
耐压试验
是有没有规范,要做YJV22-35KV电缆的
耐压测试
,有没有...
答:
根据《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》电缆串联谐振试验装置采用调节
电源
的频率的
方式
,使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流,是当前高电压试验的一种新的
方法
和潮流,在国内外已经得到广泛的应用。按要求对电缆做交接直流
耐压试验
;新敷设的电力电缆投入运行3~12个月,一般应...
变压器
耐压试验
答:
变压器低压侧耐压试验,是将变压器的所有低压绕组短接在一起作为一个极,变压器的所有高压绕组短接后,与外壳和地相连作为另一个极,在这个极间施加4KV工频电压;当变压器绝缘情况比较好,微安表读数为0uA是可能的;电缆不作工频
交流耐压试验
,对于工频,电缆就象一个电容器,没有意义;如果你加的是直流...
电线
的
耐压
值是怎么得来的
答:
电线
的耐压值是指生产厂家对电线护套进行严格的
耐压测试
得到的安全值,使用在指定的电压下可以安全的工作。耐压值为220伏的电线接在380伏电压环境会很不安全,会造成电线护套烧毁和人生危险;更不可接在10万伏环境的。电压(voltage),也被称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生...
变压器怎么
测试
答:
绕组匝间有无短路。变压器交流耐压和感应耐压试验:
交流耐压试验
我们可根据变压器的电压等级和容量大小,我们可采取工频耐压试验装置和串联谐振试验装置,这两种
方法
可以发现变压器主绝缘受潮和集中性缺陷。感应耐压试验采用三倍频
电源
发生器,通过从变压器低压侧送入倍频倍压的电源。检测变压器纵绝缘是否良好。
母线安装完成后怎么打
耐压
?
答:
母线安装完成后可以用TPXB-C型电缆
交流耐压
串联谐振装置来打耐压 产品简介 TPXB-C系列电缆专用便携式变频谐振升压装置,采用了调节
电源
的频率的
方式
,使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流,是当前高电压
试验
的一种新的
方法
和潮流,在国内外已经得到广泛的应用。TPXB-C系列变频谐振...
电缆
耐压
怎么算
答:
电缆
耐压
怎么算 一般是实验测定的。如果理论计算的话是这样。设铜芯电压U,绝缘皮内径r,外径R,外表面接地,也就是0V,这样电势差就是U。查一下绝缘皮的电容率ε,那么利用有电介质存在时的高斯定理来算,模型是圆柱形,局部最大场强E=U/(r(lnR–lnr))。你把这个E用绝缘皮材料的击穿场强Ek代替,...
工频
耐压试验
是怎么做的?
答:
10、产品
试验
完毕后,应停掉所有开关,操作人员及核对人员离开控制室,确认无电后将设备高压部分接地后方可拆装试品。 11、在整个工频
耐压
过程中,严禁一切人员在大厅走动及大声喧哗。 12、工作完毕,必须关闭
电源
,清理设备及现场卫生,填写设备运行情况记录表格、试验记录表格。
35kv电缆
耐压试验
打多少电压?
答:
运行过得26/35kv电缆
耐压
需要打1.73U0/30MIN,35千伏的耐压打60千伏,30分钟。规范是根据《电气装置安装工程电气设备交接
试验
标准》电缆串联谐振试验装置采用调节
电源
的频率的
方式
,使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流,是当前高电压试验的一种新的
方法
和潮流,在国内外已经得到...
PCB怎样
测试耐压
答:
耐压测试
仪使用
方法
:红色标志端口为高压输出端,连接红色高压棒,测试产品时高压棒的头部接触灯具的金属表面或灯串、软管灯的表面和变压器的输出端线。(黑色)线为产品测试回路线,两个插口分别连接灯具的(N和L)两根输入
电源线
。(注:仪器上的回路连接端子,不同型号有一个的和两个的区分)。PCB( ...
绝缘测试和
耐压测试
的区别?
答:
对容性试品测量由于输出短路电流大于1.6mA,很容易使测试电压迅速上升到输出电压的额定值。对于低阻值测量由于采用比例
法
设计故电压下落并不影响测试精度。2、绝缘
耐压测试
的特点:耐压测试为对各种电器装置、绝缘材料和绝缘结构的耐受电压能力进行的测试。在不破坏绝缘材料性能的情况下,对绝缘材料或绝缘结构...