33问答网
所有问题
当前搜索:
电缆与配管
电气图纸中
电缆
要不要
配管
答:
不论布线还是配盘都需要
配管
或槽。但这种信息是不是在电气图纸上表达出来,各公司都不一样。没有对与不对之说,根据各公司习惯,干不错活是好。这种配管信息,一般不会在原理图上表达,都在配线图、布置图或配线附件清单中表达。
怎么知道
电缆配管
连接能不能断开配管
答:
断开
配管
就失去了配管的意义。配管的目的就是为了保护
电缆
,如果断开,就无法充分保护电缆。
电缆
=(
配管
长度+配电箱半周长+桥架)*1.025这个公式怎么理解?
答:
配管
长度是
电缆
桥架到配电箱的距离(桥架到配电箱穿管),桥架就是电缆桥架(个别其它方式,直埋,架空等等都算),配电箱周长一半就是电缆在接配电箱时在配电箱内走线平均距离(特殊单算,如要绕箱一周再接) ,最后得1.025是预留长度系数,电缆长度计算不能可丁可卯,要有一定的富裕,防止打弯,绕...
电线
管穿线的要求是什么?
答:
2、补:UPVC塑料管具有优异的绝缘能力,耐酸碱、耐腐蚀,许多化工厂用作输液
配管
。其他还用于凿井工程、医药配管工程、矿物盐水输送配管工程。3、电气配管工程等。还广泛用作邮电通讯电缆导管。所以完全可以UPVC管做电气配管。至于镀锌钢管就没必要了。4、如果电源
电缆和
信号电缆同时配UPVC管铺设,分别分类...
广联达安装算量软件电气专业中,
电缆配管与电线配管
有什么区别么?_百度...
答:
如:YJV-3*50+1*16,则计算出来的线的根数始终就是一根,除非定义为2* YJV-3*50+1*16;而
电线配管
的配线就会与此处的属性定义相关;不同导线规则型号输入:bv-2*2.5/bv-3*4(材质不同)、bv-2*2.5+3*4(材质相同)您也可以参加广联达安装算量大赛哦。能学到更多知识的。
电气
配管
是什么管?
答:
电气
配管
PLK管是指普利卡管。专指引进国外工艺生产的可挠金属软管。普利卡可挠金属套管是
电线
、
电缆
保护套管的最理想的产品。按JG/T3053-1998标准 :普利卡软管12#、15#、17#每卷允许有两个接头(三根),短头部分最低限度不能少于15M。24#、30#、38# 、 50#每卷允许有一个接头(二根),短头部分...
3*125+1*70的
电缆
需配多大的套管
答:
这些人。。你干
电缆
这么多年也没见过3*125+1*70的电缆 是3*120的吧。VV的外径是44mm不带铠装,带铠是49mm。YJV的外径不带铠是40mm、带铠的是44mm 套管比外径大多少不是一定的 如果为了施工方便,可以大20mm左右 一般的大10几mm就可以了。希望回答对您有用。
电气施工时,
电缆
穿管敷设,其管口保护电缆有什么办法?谢谢!
答:
管口保护
电缆
要穿金属软管,金属软管与镀锌管要用金属锁头连接,连接的轻拽拽不掉就行了。若没有金属软管或者无金属锁头,就在
配管
的时候将管口朝电缆走向适当弯曲,最好在管口处垫层电缆皮,然后用电工胶布粘牢、粘严实。管口切割后要用磨光机磨平圆滑,省的刮伤电缆。
人防工程电气
配管
要求
答:
人防工程电气
配管
要求如下:1、灯头盒开关盒接线盒等应紧贴模板固定,并应与
电缆电线
暗配管连接牢固暗配管应与结构钢筋点焊牢固;2、在易爆场所的电气设备应采用防爆型电缆电线应穿管敷设导线接头不得设在易爆场场所;3、在顶棚内的电缆电线必须穿管敷设导线接头应采用密封金属接线盒;4、穿过外墙、临空...
什么是穿管配线?
答:
室内穿管配线,通常应注意以下几方面的问题:
配管
弯曲半径。配管弯曲时弯曲半径要足够大,以防损伤导线的绝缘,并尽量减少弯曲。接线盒与接线盒间的直角弯不要超过4处,暗管工程不要超过3处。配管管口处理。管口要装上用绝缘油处理过的木制管套,用于保护导线;穿完线后还要用沥青或
电缆
胶对管口进行...