答:
电流互感器
是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。
电流表
是指用来测量交、直流电路中电流的仪表。在电路图中,电流表的符号为"圈A"。电流值以“安”或“A"为标准单位。
电能表
是用来测量电能的仪表,又称
电度表
,火表,千瓦小时表,指测量各种电学量的仪表。
DT862型三相四线有功
电能表与电流互感器
且
电流表
怎么
接线
?
答:
把电流
表与电能表
的电流线圈串联连接后接到
电流互感器
的二次侧(5A侧)
接线
柱上就好了。
3个单项
电表
。3个
互感器
。怎么
接线
答:
3个单项电表。3个
互感器接线
图如下:接线图 直接式的接线比较简单,编号从1到10,只看到底部的7个接线柱,其实还有2、5、8三个接线柱,只不过这三个接线柱和147用连接片短接了,所以不需要再接线。这种直接式的三相四线
电表的接线
顺序是:147接三相电源的进线,369接出线,最后的10接进出的零线。
那位大哥能不能告诉我
电流表和电能表
共用
互感器
怎么
接线
!最好有个图...
答:
可以,从电流互感器首端出来先
接电流
表,
电流表
出来
接电度表
,三相都如此
接线
。电度表的三个电流输出端短接后
与电流互感器
尾端相连,三个电流互感器的尾端互相连接。不好画图,只有这样说说了,你自己按上面说的画画看吧,对不起啊。
3个单项
电表
。3个
互感器
。怎么
接线
答:
三相
电度表
有十一个接线孔,其中最后两个孔10、11是零线接孔,13,46,79,分别接三个互感器(每个互感器有两接线端子,注意是分出入的)。而258是接相线的。三相四线制有功电度表带
电流互感器
带电流表带电压
互感器接线
原理图:3个互感器S1接分别电表1、4、7。S2
接电表
3、6、9并接地。
电表的
2、5...
三相四线费控有功
电表接线
图和开关的接线图
答:
三相四线费控有功
电表接线
图如下:1、4、7
接电流互感器
二次侧S1端,即电流进线端; 3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。 注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、...
单相
电能表
配以
电流互感器接线
图
答:
我只看到一个图额?这种
接法
整个图都画错了。
电表
结构都画得不对哦、电表上还有一个连接片。连接片应该断开,电流线圈接
电流互感器
,电压直接进入,互感器2次侧不能带电,另外,S2还应该接地!!专门配合互感器用的电表1.5-6A,现在结构和普通电表有变化,2个线圈各自独立。没有连接片。1.2为电流...
三个单相
电表
加
互感器接法
答:
三个单相
电表
加
互感器接法
如下图:单相
电能表
,应用于有功电度量计量:高测量精度(1.0级) ,计量准确 模块化小体积(18mm) ,可以轻松安装在各类终端配电箱内。 导轨式安装、底部接线,与微型断路器完美配合。 直观易读机械式显示,降低意外停电丢失数据的风险。 无需外部工作电源。 工作温度范围宽...
220
电表接线方法
答:
在任何情况下,相线(火线)必须连接到
电表电流
线圈的端子上。由于部分仪表接线特殊,具体
接线方法
需要参考端子盖板上的接线图。2、
电流表
的连接方式二:通过变压器的连接方式用单相电流表测量大电流单相电路的用电量时,应使用电流互感器进行电流转换,
电流互感器接
在电流表的电流线圈上。(1)单相
电能表
中...
高供高计装
电表接线
图
答:
1、顺入式;1进火,复2出火,3进零、4出零。2、跳入式;1进火,2进零,3出火,4出零。高供低计:现行10/0.4kV配电变压器基本采用Yyn0
接线方式
,即中性点接受地系统方式。理论上在三相四线线路所带负荷基本上无法保证绝对平衡,并且还存在较多的单相负荷,因此必采用三相四线式
电能
计量方式,否则...