33问答网
所有问题
当前搜索:
电能表和电流互感器怎么配置
电流互感器
300/5校准
答:
因为在国家允许范围内),由于你安装了多只电能表,而如果电能表均是正误差的话,这么多的电能表误差累积到一起,误差就比较大了.如果问题出在总表上,你的总表是否导接有电流互感器,如果有,请注意它的变比是否过大,以及
互感器的
精度等级是否适用于计量.另外,校验应该是
电能表和电流互感器
都应加以校验.
100/5
与
75/5
的互感器
有什么区别,
电表
走的一样吗
答:
电流互感器
100/5的倍率是20,75/5的倍率是15,即倍率不同。两种不同倍率的电流互感器各配同一型号
电度表
组合时,高倍率的组合可以用于较高容量的线路。在相同的电流下,高倍率组合的电表走得相对慢一些,即走字(成比例地)少一些;但用电量的计量(抄表换算)结果(电表走字乘以
互感器的
倍率)却相同...
DTS634
电能表与电流互感器
接线时S2要不要接地
答:
电流互感器
和电压互感器二次都必须接地。你的S2接地是可以的,但是必须保证整个电流互感器二次回路仅此一点接地哦。
如何配置
三相四线
电度表
答:
没有300A
的电度表
,因此谈不到直接表的问题。
互感器
可使用 300/5 0.5 级的,电度表可使用 DT862-4 1.5(6)A 的三相四线有功电度表,电度表读数扩大60倍即为实际用电量。
谁知道DD101
的电表如何
防止窃电呀?急急
答:
回答:有条件的话可以将
电表
或电表箱迁到你可以控制住或房户接触不到的地方;还有就是将电表用印封封上,做上独特的印记,将电表箱锁牢.这样就可以基本制止房户的窃电行为了
三相四线供电90KW配100A三相
电表
可以吗?具体
怎么
计算
答:
三相四线供电90KW配100A三相
电表
可以吗?具体怎么计算 小了,I=90*1000/1.732/380=136A.一般还要考虑功率因素0.8,应该是171A左右 三想电表有100A的吗?我是没有见过。当然有,不过一般考虑接线方便,都会用
互感器的
。建议90kw用200/5的ct ...