33问答网
所有问题
当前搜索:
电路中无功功率的算法
380V36千瓦,电流是多大,
怎么
计算
的
?用多粗的线?
答:
如果三相电
的功率
因数以0.85计算。功率/电压/根号3/功率因数, 36KW/380/1.732/0.85=64A。根据电缆对照表,建议选择16平方的电缆。380v总功率36千瓦加热器,每根12千瓦,分别接三根线,每根电流是多少,用多粗的线三相电热
电路计算公式
:I=P/1.73×380,36000÷657.4=54.8A,每根电流约为...
在理想
电路中 无功功率
消耗电能么
答:
呵呵 在我们公司从事无功补偿设备研发生产销售的29年里,常常有客户提类似的问题。这样:
无功功率
,在理想
电路中
,它不消耗能量,物理上的解释是:无功功率只是在电源和储能元件(比如:感性元件,典型的就是电感,电动机,容性元件,典型的是电容器,等等)之间、储能元件之间来回传送。这个问题先从数学...
电量时两级间的电势差是1伏,这个电容器的电容就是1法拉,即:C=Q/U 。但电容的大小不是由Q(带电量)或U(电压)决定的,即电容的决定式为:C=εrS/4πkd 。其中,εr是相对介电常数,S为电容极板的正对面积,d为电容极板的距离,k则是静电力常量。常见的平行板...
如何计算
无功
补偿容量
答:
无功
补偿容量
的
计算有两种方法:(1)按照变压器容量进行估算 常规设计为变压器容量的20%~40%,较多采取30%,例如1000KVA变压器补偿300Kvar,1600KVA补偿480Kvar或500Kvar,2000KVA补偿600Kvar 。(2)通过查“无功补偿容量计算系数表”进行计算 如果有设备负载的详细资料如有
功功率
(P),负荷情况,运行时的...
负载
功率计算公式
答:
根据欧姆定律和功率公式,可以得出以下公式:功率(单位:瓦特)= 电压(单位:伏特) × 电流(单位:安培) × 功率因数。功率因数表示有功功率和视在功率之间的比例关系。功率因数的取值范围在-1到1之间,它可以用来描述
电路中
有用功率和无用功率(如
无功功率
、视在功率)之间的关系。
安尔达电动摩托车 48V 20A 500W电机一次充满电能跑多少公里?
答:
多相电路中的无功功率:各单相
电路中无功功率
之和 .(3) 电压电流不平衡率(不平衡度)不平衡度:指三相电力系统中三相不平衡的程度.用电压、电流负序基波分量或零序基波分量与正序基波分量的方均根百分比表示.电压、电流的负序不平衡度和零序不平衡度分别用 、和、 表示.首先根据零序分量的
计算公式
计算出零序分量,...
APF标准是什么意思
答:
国家标准:GB/T14549-93《电能质量:公用电网谐波》;GB/T15543-1995 《电能质量:三相电压允许不平衡度》;GB/T15945-1995 《电能质量:
电力系统
频率允许偏差》GB/T12326-2000 《电能质量:电压波动和闪变》。GB/T18481-2001 《电能质量:暂时过电压和瞬态过电压》;GB/T15576-1995 《低压
无功功率
...
无功功率
通过线路电阻时产生什么损耗?
答:
有功损耗。
无功
为能量交换
的
速率,本身并不产生损耗。常说的无用功损耗能等,实际上很多属于有功,因为它是把电能转为热能或机械能等。但无功负荷在能量交换过程中必然带来有功损耗,而且负荷与电源的距离越远则损耗越大,并且会占用大量的线路输送能力;为了减小这方面的损失,我们就要在无功负荷设备的...
功率
因数校正
答:
总的来说,功率因数校正是提高电力系统效率和稳定性的重要手段。通过优化
电力系统中无功功率的
流动,减少能量损失和电压波动,它有助于满足电力公司和监管机构对电力系统效率的要求。同时,随着技术的发展,功率因数校正的方法也在不断进化,以更好地适应现代电力系统的发展需求。